Bricoleur du Dimanche

Schéma de cablage Va et Vient avec témoin lumineux.

Par gordon

avatar - gordon
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
27/03/2017 à 18h47
27/03/2017 à 18h47
Bonjour Sourire J'aurai besoin de vos lumières pour le schéma de cablage d'un va et vient lumineux pour les WC de ma maison. Je viens de changer un V&V vieux de 35 ans à vis afin de passer à quelquechose de plus moderne, or le cablage n'est évidemment pas le même.... J'ai bien essayé une trentaine de combinaison et impossible de faire fonctionner la lumière ( je précise que ça fonctionnait parfaitement avec l'ancien V&V). Voici en image les 4 fils à raccorder ( je présume que les 2 du haut bleu et rouge vont vers l'ampoule et les 2 du bas orange et bleu vers le tableau) Enfin voici l'interrupteur. Un système de pontage était mis en place sur l'ancien interrupteur, aucune idée si c'est indispensable avec le nouvel interrupteur... Voilà je pense que c'est un jeu d'enfant pour certains d'entre vous Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9396
27/03/2017 à 19h26
27/03/2017 à 19h26
Bonsoir

Fil rouge sur L
Fil orange sur 1 avec un fil du voyant
Les 2 fils bleus + pont sur un domino ou une borne à connexion automatique
L'autre borne du pont et l'autre fil du voyant sur N

Si jamais c'était allumé en permanence permutez les fils rouge et orange.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par gordon

avatar - gordon
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
27/03/2017 à 19h58
27/03/2017 à 19h58
Super merci, ça fonctionne parfaitement Sourire J'ai en effet interverti rouge et orange pour avoir le témoin lumineux qu'en lumière allumée Sourire Je reviendrai dans quelques jours pour l'interrupteur de la salle d'eau, il n'y a que des fils jaunes cette fois ci, bref un vrai mystère pour moi encore.... Merci, je passe en résolu Sourire
ou créer un compte pour participer