Section cable eclairazge sur prise murale

Section cable eclairage sur prise murale

Hors ligne Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 243
le 08/08/2015 à 21h51
Bonjour à tous,

Je dois installer un circuit d'eclairage dans une coursive.
Ce circuit sera composé d'un petit spot halogène 150 w et d'un groupe de 6 lampes à led de 4w chacune.
Mon questionnement vient du groupe de led qui sera alimenté par un transfo à deux fiches branché sur une prise murale : dois je utiliser un câble en 1,5 ou en 2,5 pour l'alimentation de mon circuit ?
Accessoirement quelle protection me conseilleriez vous, 10a ou 16a ?
Merci
Je précise que l'alim sera commune à toutes les lampes car "pilotée" par un détecteur de présence donc tout doit s'allumer et s'éteindre en même temps
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18685
le 09/08/2015 à 09h30
salut
éclairage même sur prises de courant commandées = 1,5 mm² et protection 10 A.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 243
le 09/08/2015 à 10h42
Ok super !

Merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.