Bonsoir,
Je dois alimenter une maison située à 95m du disjoncteur de branchement de 60A qui est en limite de propriété. J'ai prévu une alimentation en 2x70mm² cuivre. J'ai un doute sur la section du conducteur principal de protection issu de la barrette de mesure; faut il tirer du 16mm² - 25mm² ou 35mm² ?
Merci par avance pour votre aide.
Bonjour
16mm² est ce qui convient
du 95 alu ira pour l'alim ce sera moins cher
@+
Bonsoir,
Merci pour votre réponse. Je pensais que la section du conducteur de protection devait être la moitié du conducteur actif si celui ci était supérieur à 35mm². Merci aussi pour le 95 alu.
Bonne soirée
la terre est faite en local
Si le DB était dans la maison la section d'alim serait de 16mm²
Bonsoir
On peut également l'expliquer en indiquant que la section du fil entre la coupure d'urgence et le tableau de répartition est en 16².
Bonsoir,
Merci pour vos précisions. En effet, la prise de terre est en local et sa longueur n'est donc pas de 95m.
Merci à vous et à ce super forum qui répond même très tard
Bonne nuit !
Membres en ligne
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 12