La je t'est mis une photo complete y'a rien de plus, apres c'est le compteur et le truc ou y'a le kw je sais pas comment ca s'appele.
J'insiste
voir où vont ces 4 filsalimentaant les protections de la rangée chauffage
bonjour
il n'y a rien à faire lors du remplacement du compteur pour continuer à avoir du courant
Seulement, les rangées 1 et 3 ne sont pas protégées par un 30mA
Dans l'idéal, acheter deux inters diffs 63A 30mA type A hager, un peigne vertical KCN 325 et 2 peignes de neutre, 2 peignes de phase.
Il faudrait aussi remplacer la protection 10A de la VMC par un 2A (toujours Hager)
il faudrait aussi un 2A pour la protection bobine du contacteur jour/nuit
@+