Bricoleur du Dimanche

Suis je bien branché à la Terre

Par sarchi

avatar - sarchi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 25
04/11/2010 à 19h27
04/11/2010 à 19h27
Bonsoir,
je retape un appartement dans un immeuble en étage.
je change le tableau électrique de place.
J'ai un fil de terre qui sort d'un mur relié à rien à coté du compteur EDF.
Avant de faire tout mes branchements, je souhaiterais vérifier si ce fil est bien connecté à la terre qui est sur le palier (à l'extérieur) au dessus de ma porte.

Comment faire ?

Mesure possible avec un multimètre ? autres ?

Je suis un peu perdu à vrai dire.

A votre bon coeur, merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
04/11/2010 à 19h54
04/11/2010 à 19h54
Bonsoir,
Vous devez effectuer une mesure de la valeur de votre prise de terre avec un mesureur de terre,d'autre part la section de votre fil de terre doit être égale à la section de vos fils d'alimentation 10 mm2 ou 16 mm2
ou créer un compte pour participer

Par sarchi

avatar - sarchi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 25
04/11/2010 à 20h11
04/11/2010 à 20h11
J'ai vu l'existante de tellumetre si je ne me trompe pas.
C'est 300/500 euros faut voir si je peux louer...

Je ne cherche pas à avoir la valeur exacte, je voudrais simplement savoir si ce fameux fil est bien la terre.

N'y a t'il pas une astuce, une mesure à faire aux multimètres ?

ou créer un compte pour participer
avatar - interrupteur
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
05/11/2010 à 11h31
05/11/2010 à 11h31
Bonjour

Je pense bien avec le multimètre, vous pouvez mesurer les équipotentialités.

Point par point voir le bip de continuité.

Il faudra vérifier les branchements de tes fils jaune/vert (au bornier ou ailleurs ..).

Si non c'est de faire appel à un professionnel.

Interrupteur
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
05/11/2010 à 14h33
05/11/2010 à 14h33
interrupteur a écrit :

Bonjour

Je pense bien avec le multimètre, vous pouvez mesurer les équipotentialités.

Point par point voir le bip de continuité.

Il faudra vérifier les branchements de tes fils jaune/vert (au bornier ou ailleurs ..).

Si non c'est de faire appel à un professionnel.



Avoir une continuité ne signifie pas à coup sûr que ce fil est correctement relié à la terre et que la résistance de celle ci est bonne
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : polse