Mon installation est en triphase 3 phases de 15A. J'ai fait la rénovation il y a 12 ans j'ai ajoute des lignes et j'ai juste conserve une ligne qui alimentait la lumière d'une pièce et qui allait vers un bâtiment de dépendances. Aujourd'hui j'ai eu une surtension en débranchant le neutre du tableau général. Pas trop de dégats j'ai coupe a temps (2 transfos grilles.) j'ai pas compris la cause ! Le neutre remis ça fonctionne de nouveau normalement Merci de vos lumières
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
25/03/2018 à 05h32
25/03/2018 à 05h32
salut
en triphasé avec le neutre de débranché, l'installation passe en 400 volts par retour de phase sur les neutres

Il ne faut pas débrancher un neutre sans couper les phases correspondantes aux circuits
ou créer un compte pour participer

Par jeanmi71

avatar - jeanmi71
Petit nouveau
Message(s) : 4
25/03/2018 à 10h32
25/03/2018 à 10h32
merci de la reponse. bien note. Je craignait avoir un bug sur mon installation,
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3561
25/03/2018 à 11h10
25/03/2018 à 11h10
Bonjour,
En débranchant le neutre, vous réalisez des mises en série aléatoires des équipements monophasés raccordés sur l'installation entre phases (400V). La complexité des matériels d'aujourd'hui rend imprévisible le résultat, mais il y a toujours risque de détériorations.