Bonjour,

Mon tableau électrique est situé dans le placard de ma salle de bain, sur le mur du fond. Derrière la cloison de droite du placard, il y a une baignoire.
Je sais qu'il est interdit d'avoir un tableau électrique dans une salle de bain, je pensais donc mettre une porte pour séparer mon placard de la baignoire ? Pensez-vous que cela pourrait résoudre mon problême ?

Par contre, mon placard serait à côté d'un WC ! La présence d'un tableau est elle bien autorisée dans les WC ? Je sais que c'est déconseillé mais pas interdit, non ? La visite d'un consuel est prévue.

Merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
05/01/2017 à 19h45
05/01/2017 à 19h45
Bonsoir

Dans quel contexte passe le consuel ?

Installation neuve ?
Rénovation totale ?
Mise en sécurité ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par David38

avatar - David38
Bricoleur
Message(s) : 56
05/01/2017 à 20h11
05/01/2017 à 20h11
Bonsoir,

En fait, des travaux sont effectués dans la copropriété et une nouvelle ligne EDF doit être tirée par EDF pour alimenter la maison avec pose d'un nouveau disjoncteur de branchement et compteur. L'ancienne ligne et compteur seront donc remplacés, mais aucun travaux n'a été effectué sur l'installation électrique existante à l'intérieur de la maison.
Mais EDF nous demande avant de remettre le courant avec la nouvelle ligne de leur fournir un certificat de conformité. Du coup, je pensais qu'il fallait remettre aux normes actuelles toute l'installation électrique de la maison.

Merci pour votre aide.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
05/01/2017 à 23h07
05/01/2017 à 23h07
Bonjour

En général dans ce cas, on fait conforme à la norme ce qui est fait à neuf et on met en sécurité l'existant.
Regardez sur le site du consuel, la notice pour remplir le formulaire, elle précise comment indiquer les parties mises en sécurité.

Si je comprend bien une fois la porte posée, le tableau ne serait plus dans la sdb mais dans un WC.
Pour ce dernier ce n'est pas interdit.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par David38

avatar - David38
Bricoleur
Message(s) : 56
06/01/2017 à 00h12
06/01/2017 à 00h12
Merci beaucoup pour votre réponse,

Alors pour le consuel, étant donné qu'aucun travaux neufs ne sont prévus, je n'aurais qu'à remplir l'attestation pour une mise en sécurité de l'installation existante. C'est bien plus simple !!

OK pour le tableau électrique dans les WC ! Par contre, est-il dans la norme de demander à EDF d'installer le nouveau disjoncteur de branchement et le compteur également dans les WC à côté du tableau électrique, ou le fait qu'il y ait un point d'eau (les WC) l'interdit ?

Merci encore.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
06/01/2017 à 08h09
06/01/2017 à 08h09
Attention, il vous faudra quand même les minima en circuits spécialisés électro ménager


Côté EDF le compteur et le disjoncteur de branchement sont interdits dans les WC.
Ce n'est pas un problème de point d'eau, mais un problème d'accessibilité permanente

Ceci dit, rien ne vous oblige à les mettre à côté du tableau



@+

Images jointes :

NF C 14-100 66 Conditions à respecter pour l'emplacement des appareils.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par David38

avatar - David38
Bricoleur
Message(s) : 56
06/01/2017 à 20h24
06/01/2017 à 20h24
C'est parfait. Merci pour vos précisions et votre aide.