Pourriez vous me dire si le tableau élec que je prévois vous semble correct pour le consuel, en particulier si les inter diff ne sont pas surchargés?
Abonnement prévu: jusqu'à 45A.
Il y aura aussi en dessous de celui-là un tableau 2 rangées, une pour la gestion de l'énergie, une pour les télérupteurs et des dérivations câblées avec des bornes sur rail.
Le chauffage principal est au bois, des radiateurs sont prévus, mais juste les gaines seront en attente, vides derrière le placo, sauf dans le séjour, où je mettrai des prises à la place des sorties câbles (fils déjà passés).
Merci de vos réponses
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
le 10/05/2010 à 17h49
Bonjour
vous êtes aux normes et même au delà
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par philovent

avatar - philovent
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
le 10/05/2010 à 18h17
Yes!
Merci beaucoup de m'accorder de votre temps.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Bob35

avatar - Bob35
Architecte
Message(s) : 1962
le 10/05/2010 à 18h42
bonjour
pour le congélateur puisque l'emplacement semble déterminé j'aurai mis un différentiel à immunité renforcée aux déclenchements intempestifs type HPI
@+
ou créer un compte pour participer à la conversation.

En ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8095
le 10/05/2010 à 19h28
Bonsoir

D'un point de vue norme, vous êtes conforme.

Je vous conseille d'éviter de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID, ainsi en cas de coupure d'un ID, vous avez toujours moyen d'éclaire la pièce.

+1 pour le HPI, bien que ce ne soit pas une obligation.

Pas de sèche linge ?

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par philovent

avatar - philovent
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
le 10/05/2010 à 19h37
Bonsoir,
En fait, j'avais déjà le ddr 16A AC, et vu le prix du HPI, on préfère attendre et voir pour cette dépense (le congélateur est petit).

Pour l'éclairage, je vais faire des échanges.