Bonjour à toutes et tous, Je passe le pas de l'inscription pour vous demander un dernier conseil avant de passer à l'acte. J'ai quelques compétences en électricité, sues sur le tas auprès de bons bricoleurs, et là je tombe sur un os théorique. J'occupe un logement en longueur (l'équivalent de trois maisons) et le tableau principal est à une extrémité. Seule la partie droite est reliée à l'électricité, le reste est à faire, c'est un très vieux bâtiment ça prendra son temps. Je m'apprête donc à poser un tableau dans chaque maison pour pouvoir les aménager au fur et à mesure. Mon principal soucis c'est que je ne peux pas vraiment prévoir la consommation car plein de mystères persistent sur l'utilisation des locaux, je pars du principe que ces trois maisons (qui seront plutôt des ateliers avec de l'électroportatif léger) seront équipées à peu près également. Voilà ce que je m'apprête à faire, dites moi si je fais une connerie ! Le tableau principal servira pour la maison 1 + un divisionnaire vers la maison 2 (disjoncteur 63A et cable 10mm2) puis le tableau de la maison 2 servira pour la maison 2 + un divisionnaire vers la maison 3 (disjoncteur 32A et cable 6mm2) pour enfin arriver au tableau de la maison 3. Il y a environ 15 mètres entre les tableaux. Le différentiel EDF est réglé sur 30A, j'imagine qu'on ajustera selon la consommation. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça, merci de m'éclairer !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
19/01/2018 à 19h47
19/01/2018 à 19h47
Bonsoir

Oui vous pouvez mettre des tableaux en cascades

Le calibre de réglage importe peu ce qui compte c'est le calibre maxi, d'autant plus que le calibre de réglage peut augmenter dans le future, surtout avec vos 3 maisons

Si vous mettez un disjoncteur 63A, il faut un câble en 16².
Avec du 10² c'est disjoncteur 50A maxi

Vous inspirer du fichier joitn

On ne comprend bien quel est le futur usage de ces maisons. Si c'est pour de la location permanente, chaque maison doit avoir son propre branchement avec son propre abonnement

Images jointes :

Tableau divisionnaire 8.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par nesmak95

avatar - nesmak95
Petit nouveau
Message(s) : 3
19/01/2018 à 23h51
19/01/2018 à 23h51
Merci beaucoup, c'est que je ne connaissais pas l'existence de ce module qu'est l'intersectionneur. Bon si j'ai bien compris, la flexibilité des installations a un coût, celui du diamètre des cables ! Encore merci pour le schéma, il m'aidera.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
19/01/2018 à 23h59
19/01/2018 à 23h59
L'interrupteur sectionneur est un dispositif de coupure manuel
Sachant qu'il faut un dispositif de coupure d'urgence dans chacune de vos maisons.
- S'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel 30mA, celui-ci peut jouer le rôle de coupure d'urgence
- Mais s'il y en a plusieurs, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau

Sur 15m l'écart de coût du câble n'est pas énorme à l'échelle d'une installation électrique
Pour du câble R2V 3G :
+ 25€ entre 6² et 10²
+ 40€ entre 10² et 16²

Carminas