Bonjour
J'apporte ici un témoignage pour servir ceux qui auraient un jour le même problème que moi et auquel j'ai pu
apporter une solution.
Sous un meuble de cuisine suspendu de marque IK... se trouve une réglette 12v avec deux spots halogène. Du jour au lendemain la tension n'était plus que de 40V à l'entrée du transfo au lieu des 230 v et donc défaut d'éclairage..
Après les vérifications d'usage pas moyen de solutionner le problème.
Je me suis résolu à agir au niveau du tableau électrique dans le quel rien n'indiquait la source du "défaut" et j'ai consciencieusement resserré toutes les bornes des différents modules du tableau et la tension de 230 a été de ce faite rétablie.
Peut-être un neutre qui s'est desserré avec le temps ou après un choc sur ce tableau (genre ballon de foot de gosses dans la cave ....)