Bonjour, J ai Constaté après avoir coupé le disjoncteur d une ligne éclairage que : mesure entre phase et neutre = 0 Entre phase et terre = 230 et entre neutre et terre = 230 C est une ligne qui alimente le seul va et viens Comment puis je supprimer ce défaut ? Merci
bonjour certainement contrôleur numérique mesure entre phase et neutre = 0 = normal Entre phase et terre = 230 = pas normal la phase est active pas coupé ou retour de phase d'un autre circuit entre neutre et terre = 230 = le neutre n'est pas coupé retour de phase par un autre circuit (installation monophasé) si possibilité refaire les contrôle avec une lampe sur douille et bout de fil, exemple en pièce jointe