Bricoleur du Dimanche

Thermostat d’ambiance qui disjoncte !?

Par Lightbeam

avatar - Lightbeam
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
30/04/2012 à 07h48
30/04/2012 à 07h48
Bonjour, dans le but de remplacer un ancien thermostat qui commençait à foirer (mettait en route le chauffage à longueur de journée...etc) j'ai décidé d'en acheter un neuf (Le Deltia 8.0 adapté aux chaudières à gaz d'après le site de casto)
Je démonte l'ancien en regardant l'ancien "câblage" : 2 fils noirs branchés et un fil jaune strié de vert (ou un truc du genre, de mémoire) qui lui n'est ni dénudé ni branché dans cet ancien thermostat...
Je configure le nouveau thermostat, branche les 2 fils noirs comme indiqué sur la notice dans les bornes 1 et 3 et laisse ce 3eme fils vert-jaune de côté. Tout semble fonctionner MAIS... au moment où le chauffage doit se mettre en route (j'ai fais un essai en augmentant la T° de référence du thermostat) petit clic habituel et rien, l'affichage du thermostat s'éteint et le chauffage ne se met pas en route.
Je démonte, l'affichage du thermostat revient après quelques secondes après avoir enlevé et remis les piles, j'inverse le branchement des fils noirs (celui de la borne 1 je le met en borne 3 et inversement) Nouvel essai, idem, petit clic et tout s’éteint.
La notice n'explique rien de + au niveau des fils, juste qu'ils doivent être en borne 1 et 3... Devrais-je essayer de brancher ce fils jaune-vert, et si oui dans quelle borne ?

Je commence à regretter l'achat de ce nouveau thermostat qui semblait pourtant prometteur. Qui pourrait m'aider ? Merci.
PS: je retenterai cet aprem en essayant d'autres combinaisons... peut-être essayer la borne 2, non ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/04/2012 à 08h18
30/04/2012 à 08h18
Salut

Je pense à un problème de piles défaillantes
Fais le même essai fils non raccordé ...et racontes nous !!
ou créer un compte pour participer

Par Lightbeam

avatar - Lightbeam
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
30/04/2012 à 08h28
30/04/2012 à 08h28
Le module thermostat/piles peut se désolidariser (bien pratique pour ne pas tout démonter à chaque fois d'ailleurs) je ferai ça en rentrant. Mais tu veux dire que des piles presque vides peuvent faire en sorte -lorsque le thermostat demande à la chaudière de se mettre en route- que ça disjoncte ? Ma question est peut-être bête mais ça demande aux piles une impulsion particulière qui demande de l’énergie ? Le voyant de piles est au minimum maintenant que j'y pense mais j'aurais pas pensé à ça...
Autre question : pourquoi la notice spécifie qu'il ne faut surtout pas mettre de piles rechargeables ?
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
30/04/2012 à 09h28
30/04/2012 à 09h28
bonjour,
Oui désinscrit a surement raison
les piles sont fatiguées et lorsque le mini relais du contact inverseur à l'intérieur s'enclenche cela demande plus de courant et la tension sécroule et n'a pas assez de jus pour fonctionner

les piles rechargables font que 1,2 volts et ne tiennent pas aussi longtemps que des piles de bonne qualité il faudrait les recharger trop souvent


@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
30/04/2012 à 09h33
30/04/2012 à 09h33
Salut "Lightbeam",
L'ancien thermostat était-il à piles ou seulement raccordé avec les deux fils..?

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/04/2012 à 09h48
30/04/2012 à 09h48
Bob35 a écrit :

bonjour,

les piles rechargables font que 1,2 volts et ne tiennent pas aussi longtemps que des piles de bonne qualité il faudrait les recharger trop souvent


@+



Salut Bob,

D'ailleurs ceci est spécifié sur la notice:

Ne jamais utiliser de
piles rechargeables.
Utilisez impérativement
des piles alcalines.


A+

Edit : Oups....J'avais pas tout lu !! cela a déjà été dit !! Honte
ou créer un compte pour participer

Par Lightbeam

avatar - Lightbeam
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
30/04/2012 à 11h47
30/04/2012 à 11h47
Brico30 a écrit :

Salut "Lightbeam",
L'ancien thermostat était-il à piles ou seulement raccordé avec les deux fils..?

@+ Clin d\'oeil



L'ancien thermostat est aussi à pile et je pense qu'il était raccordé aux 2 fils mais je n'en suis pas sûr à 100% car ce sont des câbles qui s’effilochent (je déteste faire des branchements avec ce genre de câbles composés de centaines de petits fils torsadés) et comme il était mal fixé je pense qu'un des 2 câbles à du se déloger au moment où je l'ai bougé pour le remplacer.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Lightbeam

avatar - Lightbeam
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
02/05/2012 à 11h44
02/05/2012 à 11h44
Toutes mes excuses pour ma réponse tardive. J'ai donc suivi vos conseils et changé les piles et c'est bien de là que venait le soucis. Bref, ça me rassure, je ne suis pas si mauvais en bricolage, le thermostat fonctionne à merveille :-)
Merci encore pour votre aide vraiment rapide, j'adore ce site !
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
02/05/2012 à 18h59
02/05/2012 à 18h59
bonjour,
merci du retour
@+
ou créer un compte pour participer