Bonjour à tous , par sécurité je sollicite votre aide ! Je dois sortir les câbles phase et N au plafond car ceci ne sont pas présent comme habituellement dans la gaine. Il y a bien phase neutre et terre mais enroulé et raccordé à une fiche noir qui n'est pas un domino. Mais dans des fiche WAGO 273 ??? Est ce que je peux manipulé les câble si je coupe le courant dans mon logement ? Risque d'electrocution Est ce je peux ajouté les câbles moi même? Dois je faire appel à un electricien ?
Est ce que je peux manipulé les câble si je coupe le courant dans mon logement ? Risque d'electrocution
Oui à condition de couper au disjoncteur général EDF
Est ce je peux ajouté les câbles moi même?
Oui si vous savez le faire
Dois je faire appel à un electricien ?
Ce n'est pas obligatoire Mais vu le niveau de connaissance que vous semblez avoir en électricité, je vous le conseille. Ou du moins vous faire aider par un ami qui s'y connait.