Bonjour à tous,
Je vois un peu partout dans les forums qu'il y a une recommandation sur le nombre de fils qu'on peut passer dans une gaine : 3*1,5 ou 2*2,5 dans diam 16 ; 6*1,5 ou 4*2,5 dans diam 20 ; 10*1,5 ou 7*2,5 dans diam 20
Je n'arrive pas à comprendre si c'est
- une norme obligatoire pour la conformité
- uniquement applicable à la construction neuve (le but semblant justement être de réserver de la place pour des recablages additionnnels en rénovation)
- une bonne pratique
Surtout j'aimerais comprendre si metttre plus de fils présente un risque quelconque (échauffement trop important des conducteurs ? fonte des isolants ? risque d'incendie, ...)
En cours de rénovation de ma maison, je recable les gaines existantes pour passer sur une installation "domotique" (bien grand mot). Du coup, je déporte toutes les charges au tableau (notamment les lumières) : par exemple sur une gaine allant du tableau à une boite d'encastrement au plafond, avant j'avais 1 terre commune, 1P+1N pour les prises et 1P+1N pour les luminaires qui se dérivait en 3 lumières. J'ai repassé dans la même gaine du tableau 2 paires 1p+1N 1,5mm2 pour les luminaires, qui peuvent du coup se commander séparément du tableau. Mais je me retrouve avec une graine de 25 remplie de 1p+1N+1T en 2,5 et 3P+3N en 1,5 soit 3*2,5 + 6*1,5. Ailleurs, j'ai une gaine de 20 avec 3*2,5 + 3*1,5, ... ce qui semble dépasser la règle, bien que je n'ai eu aucun problème à recabler (grace au yellow et un tire-fil).
Avant de mettre tout ça en service, j'aimerai m'assurer que je ne vais pas mettre le feu à ma belle installation
Merci de vos conseils avisés.
Philippe