Vérif Tableau électrique

avatar - clementine
Petite nouvelle
Message(s) : 8
le 26/11/2015 à 14h15
Bonjour,
je viens de faire le schéma électrique de ma future installation électrique (= tableau électrique). Est-ce que celui-ci vous semble correct ?
J'ai un doute sur le fait qu'on puisse associer deux contacts auxiliaires de fil pilote de radiateur à un seul disjoncteur (cf. 2ème rangée)

Merci de vos retours


ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

avatar - clementine
Petite nouvelle
Message(s) : 8
le 26/11/2015 à 14h19
Les contacts auxiliaires que je souhaite installer sont ceux-ci :

http://www.legrand.fr/ecat_france/LG_406258-contact-auxiliaire-inverseur-dx-6.html


ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3175
le 26/11/2015 à 14h28
Bonjour,
Il est possible de monter 3 auxiliaires par disjoncteur.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - clementine
Petite nouvelle
Message(s) : 8
le 26/11/2015 à 15h17
Merci
Si j'ai bien compris ces auxiliaires se coupent tout seul en même temps que le disjoncteur... C'est bien ça ?
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3175
le 26/11/2015 à 15h35
Le contact auxiliaire est la recopie de la position du disjoncteur.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18946
le 26/11/2015 à 16h55
bonjour
pourquoi deux contacts auxiliaires pour le fil pilote sur un seul disjoncteur, le fil pilote est coupé pour les 2 convecteurs par le même contact , pas besoin d'en avoir 2 sauf si les convecteurs sont sur 2 zones différentes.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8388
le 26/11/2015 à 21h11
Bonsoir

C'est effectivement l'intérêt des 2 auxiliaires avoir 2 radiateurs affectés à des zones différentes

Revenons en à votre tableau.

Sur le fond, vous avez réparti par type d'usage.
Ce n'est pas pertinent pour la sélectivité (par exemple si la rangée 1 coupe toute la maison est dans le noir, si c'est la 2 plus une prise ne fonctionne) et pour la surcharge de certaines rangées. La dernière est surchargée alors qu'il n'y a aucune puissance sur la 1ère
A noter que la norme impose désormais de répartir circuit prises et éclairage sous au moins 2 ID

Le radiateur de la sdb doit être sur un circuit dédié

La dernière rangée est trop chargé. A passer en 63A ou répartir différement

Il faut au moins 6 prises dans la cuisine (sur un circuit dédié dans la dernière version de la norme)

Même si non obligatoire, il est préférable de répartir les VR sous 2 ID pour une meilleur sélectivité
Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit non plus)

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - clementine
Petite nouvelle
Message(s) : 8
le 27/11/2015 à 11h50
Bonjour
merci beaucoup pour votre aide.
J'ai essayé de tenir compte de toutes vos remarques. Est-ce le cas ?
Voyez-vous d'autres pistes d'amélioration ?



Image non réduite du tableau




Bonne journée
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8388
le 28/11/2015 à 07h45
Non ce n'es pas bon mais c'est de ma faute, je n'ai pas été assez précis.

Pour les radiateurs pilotés par fil pilote, il est impératif qu'ils soeint sous le même ID.
Donc il fallait garder votre rangée 2

Le type A est toujours trop chargé. Mettez juste plaque et lave-linge ou passez en 63A

Sinon je trouve que vous avez beaucoup de circuit d'éclairage.
Quel est l'intérêt d'avoir un disjoncteur par couloir ?
Pourquoi mettez vous des auxilaires pour l'extracteur ?

Pour le frigo vous auriez pu aussi le garder seul, c'était juste pour info. C'était mieux d'avoir le congel seul.


Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
A cela vous ajoutez une rangée pour le chauffage

Images jointes :

Tableau 6.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - clementine
Petite nouvelle
Message(s) : 8
le 29/11/2015 à 10h17
Merci beaucoup pour vos remarques.
Je vais donc y retravailler.

Bon dimanche
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - clementine
Petite nouvelle
Message(s) : 8
le 29/11/2015 à 15h49
J'ai tenu compte de vos dernières remarques.
Vous m'êtes vraiment d'une grande aide. Merci pour vos précieux conseils



Image non réduite du tableau
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8388
le 29/11/2015 à 19h46
Pourquoi ne mettez vous pas un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A sur la première rangée ?
C'est plus simple et cela vous coutera moins cher

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - clementine
Petite nouvelle
Message(s) : 8
le 30/11/2015 à 20h30
Bonjour Carminas,
peux-tu me dire si le tableau ci-dessous est conforme s'il te plait ?

Merci d'avance

Image non réduite



ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8388
le 30/11/2015 à 23h07
Cela commence a tenir la route Top !

Il me semble qu'il manque les prises GTL, quoi qu'avec la dernière version de la norme, elles ne sont plus obligatoires.

Evitez congel et frigo sous le même ID.
Si l'ID saute cela vous évite d'avoir les 2 appareils HS simultanément Clin d\'oeil

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - clementine
Petite nouvelle
Message(s) : 8
le 02/12/2015 à 17h42
Super !

Merci Carminas, je n'y avais pas pensé Sourire

J'ai une dernière question.

Un nouveau compteur sera installé par ERDF chez moi le 9/12. D'ici là, je souhaite coller au nouvel emplacement ce panneau sur le mur intérieur. Ai-je le droit ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/doublage-en-polyurethane-thane-22-axton-2-5-x-1-2m-ep-10-60mm-r-2-75-e1400949935



Merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8388
le 02/12/2015 à 23h25
Bonsoir

En principe il faut une double plaque de platre à l'endroit où se trouve le panneau de contrôle ERDF



Images jointes :

NF C 14-100 A1 20 Epaisseurs minimales.jpg NF C 14-100 A1 21 Pose des appareils.jpg

Carminas