17/09/2011 à 11h54
Bonjour à tous,

Je souhaite installer un extracteur d'air dans une salle de bain et au dessus d'une baignoire. C'est un petit extracteur autonome de classe 2 (220v) qui sera relié à une sortie directe au toit. La salle de bain est en étage.

J'ai vu qu'on ne pouvait rien installer d’électrique(220v) dans le volume enveloppe1.
Ma question: la hauteur de ce V.E. qui est de 2,25m est comptée à partir du sol, ou du fond de la baignoire?
Si c'est du sol, j'ai 2,30m; dans ce cas c'est bon?

Merci d'avance pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
17/09/2011 à 12h27
17/09/2011 à 12h27
Bonjour

Les 2m25 sont comptés à partir du plus haut des deux (sol ou fond de la baignoire).

Donc probable que dans votre cas ce ne soit pas bon.

Vous ne pouvez pas le décaler à côté de la baignoire ? Ainsi vous serez en volume 2.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par gebu

avatar - gebu
Chef de chantier
Message(s) : 876
17/09/2011 à 17h23
17/09/2011 à 17h23
Merci pour cette rapide réponse. Bon, je m'en doutais un peu. Je vais donc décaler en volume 2.

Bon week end à vous.
ou créer un compte pour participer