Bonjour à tous!
Je viens vers vous pour vous demander votre avis sur une installation électrique que je souhaite réaliser.
J' ai un garage qui se situe a 50m de ma maison et qui n' ai pas raccordé a l' électricité.
j' ai donc fait un schémas et j'aurai besoin de votre avis pour savoir si il est juste.
Merci d'avance de votre participation
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/42/1/1602486085-img-20201012-085910.jpg
Bonjour
Photo/schéma illisible
_ Il ne fait pas oublier le Conducteur de Protection (Jaune/vert)
- Quel usage ? afin de déterminer une puissance disponible adéquate .
Cordialement
Bonjour j' ai éditer le sujet principal pour la photos c 'est un circuit qui partira de la maison et qui ira a un garage qui se situe a 50m de celle ci. Pour le fil de terre je ne l' ai pas mis sur le plan mais je compte, au niveau du garage, mettre un piquet de terre et le relié a un bornier dans le tableau du garage et mettre mes fils de terre dessus.
Bonjour,
concernant la terre je ne sais pas te répondre, donc je passe mon tour.
Par contre, j'attire juste ton attention sur les distances. Qui dit longueur dit résistance. Et donc cette résistance va créer une chute de tension à l'autre bout. On considère que 3% est tolérable.
Soit pour 240V cela fait 7,2V.
si ton garage est à 50m, cela fait 100m de câble aller-retour. la résistance sur 100m de câble cuivre en 6mm² fera R = 100 x 2,3.10^-8 / (6.10^-6) = 0,299 Ohm
Sachant que la Tension est égale à la résistance que multiplie l'intensité, l'intensité maxi que tu pourras tirer dans ton garage pour rester en dessous de ces 3% de perte sera d'environ 20A (7,2 divisé par 0,299).
Pour être en accord avec cette limite des 3%, le disjoncteur 32A ne va pas.
J'ai fait le calcul pour pouvoir tirer 32A et rester en dessous des 3% de perte, il aurait fallu que tu n'aies pas plus de 30 mètres de câbles en 6mm² (soit 80 mètres aller-retour). L'autre solution est de passer en 10mm².
J'espère que ma réponse t'aidera.
Une autre remarque: il y a du 2,5mm² avant ton disjoncteur 32A au départ de ta maison. Il devrait être en 6mm² mini si tu veux pouvoir tirer 32A depuis l'autre bout.
Merci beaucoup pour votre réponse je vais modifier mon plan en conséquence.
Cordialement
Membres en ligne
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 26