Bonjour à toutes et à tous, en train de refaire une SDB avec installation d'un toilette broyeur. Ici et là sur le net, on conseille de mettre un clapet anti-retour, d'accord sur le principe, mais à quel endroit. Je m'explique: SDB à l'étage, évacuation sur la gauche de la pièce avec, la douche complètement à gauche, le vasque lavabo au centre et les wc/broyeur complètement à droite. J'ai bien fait attention à la dénivellation, mais je m'interroge sur le clapet anti retour, ou dois-je l'installer ? Merci d'avance d'accueillir un petit nouveau parmi vous et merci d'avance pour vos réponse. Phiphou

Avant, j'étais nul, mais ça, c'est encore maintenant.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
07/10/2014 à 06h35
07/10/2014 à 06h35
Salut Phiphou,
Il n'y a aucune obligation à poser un clapet anti-retour sur un écoulement sauf s'il y a un risque par rapport aux différents niveaux de l'installation.
Par contre il est impératif d'avoir une ventilation en amont du collecteur pour éviter les effets de siphonnage. Pour mieux répondre il serait bien d'avoir un schéma de ton projet.

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
07/10/2014 à 18h13
07/10/2014 à 18h13
salut
on appel ce la un évent ou aérateur.
si tu veut tu met un T sur la conduite du WC .pour placer la bête Roi

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par phiphou

avatar - phiphou
Petit nouveau
Message(s) : 8
07/10/2014 à 19h39
07/10/2014 à 19h39
Déjà, Merci pour vos réponse. voici donc le schéma (oui d'accord, très succinct... Yeux au ciel ) j'ai effectivement placé un "T" à la conduite des wc pour pouvoir faire un "aérateur". Le problème semble réglé car les test de cette après-midi sont parfait. Pratiquement pas de bruit (le broyeur) et pas de bruit d'appel d'air lors de l'évacuation. Autre question tout de même, "l'aérateur" ne va pas vers l'extérieur, il se trouve dans une cloison de placo. Y-a-t-il un risque de remonté d'odeur et est-il préférable de "percé" le mur pour le mettre dehors ? Encore Merci d'être là.

Images jointes :

sdb évacuation 001.jpg

Avant, j'étais nul, mais ça, c'est encore maintenant.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
07/10/2014 à 20h37
07/10/2014 à 20h37
Re,
La continuité d'un collecteur vers l'extérieur s'appelle une ventilation primaire ou secondaire. Un aérateur est un accessoire équipé d'un clapet anti-odeurs et empêche le siphonnage par appel d'air dans le conduit d'évacuation. Cet accessoire ne doit être utilisé qu'en dernier recours si la remontée d'une ventilation vers le toit n'est pas possible. Il doit être accessible pour nettoyer son clapet qui peut perdre son étanchéité dans le temps.
Une ventilation dans le prolongement d'un collecteur doit impérativement déboucher dans un espace ouvert (en toiture donc) pour cause de "parfum" persistant..!
L'aérateur à membrane peut se situer dans un local puisqu'il fait transiter l'air de la pièce vers l'égout grâce à la dépression interne à la canalisation lors de l'évacuation. C'est le rôle du clapet qui se soulève pour laisser entrer l'air et se referme ensuite.
En résumé, la position de tes appareils ne devrait pas poser problème en respectant ce qui précède.

@+

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par phiphou

avatar - phiphou
Petit nouveau
Message(s) : 8
15/10/2014 à 05h26
15/10/2014 à 05h26
Désolé de ne pas avoir répondu avant, mais quand on commence la bricole, on a tendance à oublier le reste Honte Le débat est clos car j'ai percé le mur et mis le tuyau dehors. Encore merci pour vos réponses et vos explications. Top ! Phiphou

Avant, j'étais nul, mais ça, c'est encore maintenant.
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
15/10/2014 à 05h40
15/10/2014 à 05h40