Bricoleur du Dimanche

code erreur E1 68 sur chaudiére géminox docéane supra ZEM 5 25 SEP

Par JMM

JMM
avatar - JMM
Contremaître
Message(s) : 468
25/02/2020 à 14h48
25/02/2020 à 14h48
Bonjour
Sur la liste des défauts de fonctionnement ça m'indique un problème de communication au niveau du régulateur.
Quand je fais un RESET ça repart pour 2/3 jours puis ça recommence, ils préconisent de remplacer le LMU.
Carte qui coute autour de 200 euros ,j aimerai avoir l'avis du spécialiste TITI!
Quand cela arrive tout se coupe sauf le ventilo qui lui tourne toujours!
C'est une chaudiére a condensation a ventouse!
Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider!
JMM
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6597
25/02/2020 à 15h28
25/02/2020 à 15h28
cc jmm

la tete qui commande est bien la carte...............desoles , j ai un client qui a la meme avec preparateur d'ecs ......et on a remplacé la carte ......168.02 HT Réf. Geminox: 87168372670

a+
ou créer un compte pour participer

Par JMM

JMM
avatar - JMM
Contremaître
Message(s) : 468
25/02/2020 à 22h16
25/02/2020 à 22h16
Bonsoir
Merci titi pour la confirmation on voit qu'on a affaire a un spécialiste, moi en plomberie pas de problème mais en chauffage j'ai des lacunes!
a+ et encore merci
ou créer un compte pour participer