Bonsoir Bricodudim,
Désolé mais moi aussi j'ai pas mal de TAF en ce moment malgré mes quinze jours de vacances !!!!

.
Alimentations des radiateurs R1,R2 et R3 :1°) Alim radiateur R1 :Constat :
- Puissance : 750 Watts.
Réponse :
- Débit : 32,25 l/h.
- diamètre à prévoir : 12x14 (pdc = 0,6 mmCe/m).
2°) Alim radiateur R2 :Constat :
- Puissance : 1140 Watts.
Réponse :
- Débit : 49,02 l/h.
- diamètre à prévoir : 12x14 (pdc = 1,5 mmCe/m).
3°) Alim radiateur R3 :Constat :
- Puissance : 1700 Watts.
Réponse :
- Débit : 73,10 l/h.
- diamètre à prévoir : 12x14 (pdc = 3 mmCe/m). Si diamètre 14x16 (pdc = 1,5 mmCe/m).
NOTA :Si tu as déjà réalisé les alimentations des radiateurs R1,R2 et R3, c'est pas grave il faut juste que le diamètre soit au minimum 12x14, si c'est plus grand ça marche aussi (c'est juste du luxe).
Maintenant les tronçons :1°) Tronçon E et e :Constat :
- Puissance : 2840 Watts.
Réponse :
- Débit : 122,12 l/h.
- diamètre à prévoir : 14x16 (pdc = 4 mmCe/m).
2°) Tronçon BC et bc :Constat :
- Puissance : 3590 Watts.
Réponse :
- Débit : 154,37 l/h.
- diamètre à prévoir : soit du 14x16 (pdc = 7 mmCe/m) ou du 16x18 (pdc = 3,5 mmCe/m).
Infos supplémentaires : 
Installer sur le retour des radiateurs des tés ou des coudes de réglage, ça permet d'équilibrer l'installation

, c'est à dire régler le débit de chaque radiateur !!!!
Bon courage pour tes travaux

.
@+ Bricodudim.