Bricoleur du Dimanche

Mise en terre (aide pour comprendre)

Par JulietteC

avatar - JulietteC
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 3
18/05/2022 à 14h37
18/05/2022 à 14h37

Bonjour bricolheureuses Sourire
J'ai un diagnostic pour une maison que j'envisage d'acheter qui signale notamment :

2 / B.3.3.1 d
La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel
(sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique.
Localisation : Prise de terre

Or plus loin, la valeur annoncée sous la section "Prise de terre">"Résistance" est 88. N'est-ce pas conforme à la réglementation (< à 100) ? Je ne comprends pas ce qu'il faut conclure de ces deux infos qui me semblent contradictoires.

Merci pour votre aide si vous pouvez !

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
18/05/2022 à 16h58
18/05/2022 à 16h58

salut

La prise de terre à moins de 100 ohms c'est uniquement avec des différentiels 30 mA 

Cela doit être dû à la sensibilité du disjoncteur général 500 mA seul différentiel sur cette installation, il ne doit pas y avoir de 30mA 

Dans ce cas là, 2 solutions 1= mettre au moins un inter diff 30 mA  2= refaire la prise de terre pour quelle soit au mini sous les 40 ohms 

Le mieux c'est bien de mettre au moins un diff 30 mA. cela sécurisera cette installation

 

ou créer un compte pour participer

Par JulietteC

avatar - JulietteC
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 3
18/05/2022 à 17h07
18/05/2022 à 17h07

Merci pour votre réponse. Il y a un différentiel (= disjoncteur, on est d'accord ?) qui est référencé avec un différentiel de 650 mA et une intensité de réglage à 30 A.

ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
18/05/2022 à 17h24
18/05/2022 à 17h24

Bonjour

Vous venez d'apporter , dans votre dernier message , la raison de la remarque du contrôleur.

Si on multiplie 0,65 par 88 on obtient 57V , or la limite est 50V  donc le différentiel devrait être un 500mA  ce qui ferait 0,5x88 =44V et vous seriez bon.

Avec le changement du disjoncteur de branchement par le gestionnaire de réseau (650 mA par un 500mA) cette remarque tomberait dans le néant

remarque : pour être conforme  les gestionnaires de réseau , actuellement ne posent que des 500mA et pas des 650mA . A mon avis ce changement devrait être gratuit , mais quand même se renseigner

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par JulietteC

avatar - JulietteC
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 3
18/05/2022 à 17h40
18/05/2022 à 17h40

Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse !

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
18/05/2022 à 18h55
18/05/2022 à 18h55

Bonjour

De toute façon la solution est de mettre a minima un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation

C'est le plus simple et le plus fiable pour mettre en sécurité.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
19/05/2022 à 07h25
19/05/2022 à 07h25

Bonjour,

Tout à fait d'accord, passer le db en 500mA ne sécurisera pas cette installation si elle ne comporte pas de diff 30mA.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
19/05/2022 à 10h39
19/05/2022 à 10h39

Bonjour

Mon intervention avait pour but d'expliquer (puisque une explication était demandée) une remarque du contrôleur , Je donnais un moyen économique de la faire tomber , mais vous avez raison , la  vrai sécurité c'est autre chose.

Il faudrait aussi travailler sur la terre , (si c'est possible selon le terrain )  qui est tout de même élevée

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 8