Bonjour bricolheureuses
J'ai un diagnostic pour une maison que j'envisage d'acheter qui signale notamment :
2 / B.3.3.1 d
La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel
(sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique.
Localisation : Prise de terre
Or plus loin, la valeur annoncée sous la section "Prise de terre">"Résistance" est 88. N'est-ce pas conforme à la réglementation (< à 100) ? Je ne comprends pas ce qu'il faut conclure de ces deux infos qui me semblent contradictoires.
Merci pour votre aide si vous pouvez !
salut
La prise de terre à moins de 100 ohms c'est uniquement avec des différentiels 30 mA
Cela doit être dû à la sensibilité du disjoncteur général 500 mA seul différentiel sur cette installation, il ne doit pas y avoir de 30mA
Dans ce cas là, 2 solutions 1= mettre au moins un inter diff 30 mA 2= refaire la prise de terre pour quelle soit au mini sous les 40 ohms
Le mieux c'est bien de mettre au moins un diff 30 mA. cela sécurisera cette installation
Merci pour votre réponse. Il y a un différentiel (= disjoncteur, on est d'accord ?) qui est référencé avec un différentiel de 650 mA et une intensité de réglage à 30 A.
Bonjour
Vous venez d'apporter , dans votre dernier message , la raison de la remarque du contrôleur.
Si on multiplie 0,65 par 88 on obtient 57V , or la limite est 50V donc le différentiel devrait être un 500mA ce qui ferait 0,5x88 =44V et vous seriez bon.
Avec le changement du disjoncteur de branchement par le gestionnaire de réseau (650 mA par un 500mA) cette remarque tomberait dans le néant
remarque : pour être conforme les gestionnaires de réseau , actuellement ne posent que des 500mA et pas des 650mA . A mon avis ce changement devrait être gratuit , mais quand même se renseigner
Bonjour
De toute façon la solution est de mettre a minima un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation
C'est le plus simple et le plus fiable pour mettre en sécurité.
Bonjour,
Tout à fait d'accord, passer le db en 500mA ne sécurisera pas cette installation si elle ne comporte pas de diff 30mA.
Bonjour
Mon intervention avait pour but d'expliquer (puisque une explication était demandée) une remarque du contrôleur , Je donnais un moyen économique de la faire tomber , mais vous avez raison , la vrai sécurité c'est autre chose.
Il faudrait aussi travailler sur la terre , (si c'est possible selon le terrain ) qui est tout de même élevée