Bonjour
J’ai une pompe immergée ( Hydralians) de 15 mètres dans un forage avec une colonne d’un tuyau de 32 de diamètre qui supporte 10 bars.
Constat N1 :
Si j’appuie sur l’interrupteur Off sur le boîtier de démarrage de cette pompe alors qu’elle est en fonctionnement automatiquement la pompe s’arrête et on a le coup du bélier.
je précise qu’il y a un clapet anti retour intégré dans cette pompe.
Constat2:
Si le vase d’expansion de 100L ( Elbi se remplit ( vessie) par l’intermédiaire de la pompe à un moment quand l’aiguille du ballon arrive à 4,5 bars le contacteur au dessus de ce ballon fait clac pour demander l’arrêt de la pompe automatique j’ai le coup du bélier.
Constat3 :
Si j’arrête un circuit d’arrosage sur le programmateur Hunter j’entends la réduction de la pression (par électrovanne ) dans le tuyau du circuit concerné et miracle aucun coup du bélier.
Quoi faire pour le constat 1 et 2 ?
Merci pour votre aide
Bernard
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 88