Bonjour à tous, Voici une brève présentation de l'installation présente dans la maison que je viens d'acheter tout récemment: - pompe de surface pour forage. - ballon 100L. - pressostat. Et l'explication de mon problème : Pour un réservoir de 100L, le volume utile est de 40L. Or, il s'avère que ma pompe se déclenche fréquemment lorsque j'utilise l'eau, environ 5/6L. Je suis loin des 40L prévu. J'ai effectué quelques contrôles: - Enclenchement et déclenchement à 2 et 4 bars comme conseillé. - Matelas d'air ok et pas d'eau a la sortie de la valve (pour verifier la porosité de la vessie). - Aucune perte de pression sur le pressostat - Les bornes du pressostat ont chauffé à cause des enclenchements répétés. Mes idées : - pressostat défaillant. - vessie distendue. Merci d'avance de votre aide. Mario