Bricoleur du Dimanche

Déplacement chaudière à gaz à cheminée

Par romanus

avatar - romanus
Petit nouveau
Message(s) : 4
28/07/2015 à 17h37
28/07/2015 à 17h37
Bonjour, Je vais bientôt prendre livraison d'un appartement neuf. Cet appartement est équipé d'une chaudière à gaz à cheminée verticale naturel. Je voulais savoir s'il est selon vous possible de déplacer cette chaudière dans les WC. A savoir que mes WC sont de l'autre coté de la cloison, il me faudrait juste basculer la chaudière de l'autre coté de la cloison, de la cuisine vers les WC. JE vous remercie de vos retours.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
28/07/2015 à 18h42
28/07/2015 à 18h42
salut du moment que tu peut te raccorder a la cheminée alors ok

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
28/07/2015 à 20h34
28/07/2015 à 20h34
bonsoir,
1) il faut moins de 180° de dévoiement pour évacuation gaz brulé (soit 2 coude a 90°,ou 4 a 45°)
2) concernant le gaz ,il faudra faire revenir qualigaz (il y aura modification du gaz et axe de la chaudiere aura changer environ 180 euros ,si pas valide ,faudra repayer jusqu a obtention du certificat..............attention si vous ne le faites pas en cas de probleme vous aller vous retrouver dans la m..rde)
ce qui signifie ,vérification de amenée d'air, détalonnage de portes.....
et concerver la ventilation haute (si présence de gaziniere)
a+
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
28/07/2015 à 22h08
28/07/2015 à 22h08
Bonjour.
Ne pas oublier les ventilations haute et basse .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par bricodi

avatar - bricodi
Promoteur
Message(s) : 4487
29/07/2015 à 07h17
29/07/2015 à 07h17
bonjour, c'est extrêmement étonnant que dans un logement neuf on n'ait pas installé une chaudière étanche, et même à condensation.

De plus, si ce n'est pas une chaudière étanche, le volume des WC risquerait d'interdire son installation.

Bizarre ... Je crois qu'il ne faut pas toucher à cette chaudière, mais voir comment contourner le problème.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
29/07/2015 à 10h58
29/07/2015 à 10h58
re ,
@bricodi,
maintenant avec les nouvelles règlementations les conduits des collecteurs sont en adéquations pour les nouvelles chaudières
(collecteur en plastique comme dans la ventouse des condenses)
mais une photo aiderai certainement ...................

a+
ou créer un compte pour participer
avatar - la plombe rie
Apprenti bricoleur
Message(s) : 41
30/07/2015 à 19h35
30/07/2015 à 19h35
Bonjours , un wc n'est pas une chaufferie,sauf si surface importante ou chaudiere à ventouse, attention avant de commencer travaux. Cordialement jpb

belaval
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
30/07/2015 à 19h54
30/07/2015 à 19h54
re,
Les chaudières doivent être installées dans des locaux répondant aux prescriptions indiquées à l’article 15 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié(1). Ces locaux doivent ainsi tenir compte des contraintes liées au volume minimal du local, à la présence d’un ouvrant dans celui-ci et à sa ventilation.

Un appareil de type B doit être installé :

- Dans un local d’un volume minimal de 8 m3 (15 m3 s’il s’agit d’un chauffe-eau non raccordé) sauf si l’appareil dispose d’un SPOTT ;

- Dans un local ventilé conformément aux dispositions de l’article 15 ;

- Dans un local disposant d’un ouvrant permettant d’aérer la pièce en cas de besoin sauf si l’appareil dispose d’un SPOTT, d’un thermocouple ou d’une sonde d’ionisation.

Assurer une amenée d’air
L’incorporation dans un placard d’appareils de type B nécessite, en plus des contraintes liées à la maintenance, de réserver une amenée d’air dans le meuble afin que l’appareil dispose d’air comburant en quantité suffisante pour garantir une bonne combustion du gaz. Le détalonnage de la porte du placard ou du meuble de cuisine par exemple ou l’intégration de grilles peuvent permettre de remplir cette obligation.

Le coupe-tirage

La présence d’un coupe-tirage sur les appareils de type B1 impose de ne pas créer d’obstacle pour le passage de l’air entrant dans celui-ci. Il est impératif de tenir compte de son emplacement sur l’appareil afin de réaliser des ouvertures adaptées dans le meuble lors de son incorporation.
Une attention toute particulière doit être portée à l’emplacement de la chaudière si le coupe-tirage assure également la fonction d’évacuation de l’air vicié de la cuisine lorsque celle-ci comporte également un appareil à gaz non raccordé (ex : plaque de cuisson gaz). Dans cette configuration, le coupe-tirage doit être situé à 1,80 m minimum du sol. Dès lors, l’aménagement des meubles de cuisine autour de l’appareil ne doit pas modifier les conditions de sortie d’air et d’évacuation des produits de combustion. A ce titre, l’incorporation des appareils disposant d’un coupe-tirage latéral ou frontal ne remplit plus correctement cette fonction contrairement à une configuration avec le coupe-tirage situé au-dessus de l’appareil SOIT AU MINI 180 cm en partant du sol

a+
ps verifiable sur:
http://www.cegibat.grdf.fr/questions-de-la-semaine/ndeg108-installation-dune-chaudiere-dans-un-placard
(si c'est ok pour un placard ,c'est ok pour un wc)
ps: j argumente moi.............
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , Nicolas76910

Visiteurs non identifiés : 85