[Groupe sécurité] filet d’eau malgré changement

Par foutcha89

avatar - foutcha89
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
31/05/2015 à 10h06
31/05/2015 à 10h06
Bonjour à tous, Je suis un peu désespéré par mon pb de groupe de sécurité. j'ai changé plusieurs fois de groupe de sécurité, et après un délais plus ou moins long (cela peu aller de 1 semaine à 1 mois) il se remet à fuir. c'est un filet d'eau incessant. - j'ai un réducteur de pression sur l'arrivée du ballon d'eau chaude, je suppose qu'il fait le job, car j'ai une différence de pression entre le froid et le chaud. - j'ai changé le seul robinet thermo statique que j'avais (j'avais lu sur un forum que cela pouvait jouer) je ne suis plus quoi faire.... - est-ce que mon cumulus est mort (avant de le changer je voudrais en être sûr) - cela pourrait venir d'un robinet mitigeur ? AU SECOURS !!! ce bruit d'eau qui coule m'est juste insupportable Grand sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
31/05/2015 à 11h18
31/05/2015 à 11h18
coucou

c'est très bien d'avoir un réducteur de pression (pas forcément juste avant le chauffe eau, mais cela se fait encore)

par contre ce qui serait mieux ce serait de savoir quelle est la pression tarée sur ce réducteur et pour cela il faut un manomètre

l'idéal étant de connaître aussi la pression à la sortie du compteur


le groupe de sécurité est taré jusque 6 ou 7 kg après il s'ouvre. S'il y a trop de pression au départ, la chauffe augmente la pression par le jeu de la dilatation et votre chauffe eau se met à couler

ce chauffe eau chauffe en continu ou uniquement pendant la nuit

3/4 bars sont amplement suffisant pour une maison familiale

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
31/05/2015 à 11h34
31/05/2015 à 11h34
Bonjour.
Je plussoie vigoureusement !Avec kriske ,il faut regarder la pression au groupe de sécurité ,si il n'y a pas de manomètre sur ce groupe on trouve dans le commerce des manomètres que l'on positionne en bout des robinets pour voir la pression .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par foutcha89

avatar - foutcha89
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
31/05/2015 à 15h06
31/05/2015 à 15h06
Le réducteurs est pré réglé sur 3.. Jusqu'à 6 mois, tout fonctionnait parfaitement.... Je tente de changer le reducteur? J'ai le robinet de la cuisine qui goutte de temps en temps, cela ne pourrais pas venir de ça ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
31/05/2015 à 15h30
31/05/2015 à 15h30
coucou

il est préréglé, reste a voir s'il l'est encore et pour cela, rien de tel que le mano

il n'est pas rare que les réducteurs lâchent, sauf bien sur les réducteurs d'un certain prix

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par foutcha89

avatar - foutcha89
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
31/05/2015 à 16h02
31/05/2015 à 16h02
ok, merci Kriske je vais changer le réducteur de pression.... je vous tiens au courant.... celui-ci pourrait faire l'affaire ? casto
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
31/05/2015 à 16h29
31/05/2015 à 16h29
coucou

oui, quelque chose dans ce genre là

vous avez l'indication en permanence

il y a une vis de réglage, naturellement lorsque vous ouvrez un robinet la pression chute au mano


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
31/05/2015 à 17h42
31/05/2015 à 17h42
Re.
C'est déjà quelque chose de sérieux ,et si vous avez de la place pour le mettre n'hésitez pas à mettre de chaque coté une vanne avec des démontables comme cela pas de soucis au cas ou ! .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
01/06/2015 à 18h48
01/06/2015 à 18h48
salut je ne vois pas l utilité de mettre un réducteur de pression sue la sortie chaud du ballon ce n est pas sa place pour le reste lire le poste que je vient de mettre a ce sujet Top !

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
01/06/2015 à 20h19
01/06/2015 à 20h19
coucou

qui a parlé de mettre un réducteur de pression après le chauffe eau ? Sans voix

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
01/06/2015 à 22h42
01/06/2015 à 22h42
kriske a écrit :

coucou

qui a parlé de mettre un réducteur de pression après le chauffe eau ? Sans voix

.

bonsoir un petit clin d oeil je crois que c est bien du français et c est sur le premier poste de l intervenant ::

- j'ai un réducteur de pression sur l'arrivée du ballon d'eau chaude, je suppose qu'il fait le job, car j'ai une différence de pression entre le froid et le chaud. Cool Tire la langue

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
01/06/2015 à 22h47
01/06/2015 à 22h47
re coucou .
une autre bizarrerie a mon point de vue .
chez Deville (marque de chaudière )il donne comme système de montage de placer sur la sortie chaude du ballon intégrée a la chaudière lA SOUPAPE de SÉCURITÉ ????? il ne parle pas de GROUPE de SECURITE.donc acte. Confus Confus Confus

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
01/06/2015 à 23h03
01/06/2015 à 23h03
bonsoir

a une certaine époque les groupes de sécurité ne devait pas exister

et c'était juste une soupape mais je ne me souviens plus si on la mettait

sur l'eau chaude il y a peut être encore ce système
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
02/06/2015 à 05h23
02/06/2015 à 05h23
eureka a écrit :

kriske a écrit :

coucou

qui a parlé de mettre un réducteur de pression après le chauffe eau ? Sans voix

.

bonsoir un petit clin d oeil je crois que c est bien du français et c est sur le premier poste de l intervenant ::

- j'ai un réducteur de pression sur l'arrivée du ballon d'eau chaude, je suppose qu'il fait le job, car j'ai une différence de pression entre le froid et le chaud. Cool Tire la langue



coucou

si je lis bien : sur l'arrivée du ballon d'eau chaude après ce serait sur le départ du ballon d'eau chaude

sur l'arrivée, donc c'est l'eau froide

mais peut être me trompetteje Ca tourne pas rond là-dedans

toujours une longueur d'avance les Ardennais
Rigole Rigole Rigole Rigole

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par foutcha89

avatar - foutcha89
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
02/06/2015 à 06h47
02/06/2015 à 06h47
kriske a écrit :

eureka a écrit :

kriske a écrit :

coucou qui a parlé de mettre un réducteur de pression après le chauffe eau ? Sans voix

. bonsoir un petit clin d oeil je crois que c est bien du français et c est sur le premier poste de l intervenant :: - j'ai un réducteur de pression sur l'arrivée du ballon d'eau chaude, je suppose qu'il fait le job, car j'ai une différence de pression entre le froid et le chaud. Cool Tire la langue

coucou si je lis bien : sur l'arrivée du ballon d'eau chaude après ce serait sur le départ du ballon d'eau chaude sur l'arrivée, donc c'est l'eau froide mais peut être me trompetteje Ca tourne pas rond là-dedans toujours une longueur d'avance les Ardennais Rigole Rigole Rigole Rigole

Bonjour à tous, Je confirme bien la volonté de changer mon réducteur de pression existent et qui se trouve avant mon ballon d'eau chaude. J'espère que cela vient bien de là car c'est de pire en pire
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
02/06/2015 à 06h52
02/06/2015 à 06h52
coucou

il n'est pas encore remplacé ce réducteur de pression ?

n'oubliez pas le conseil de mimi03, si vous avez la place mettez le entre 2 robinets afin de pouvoir le remplacer aisément

en fonctionnement normal, ne pas oublier d'ouvrir ces 2 robinets

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres