Bonjour ,

Je dois réaliser l'installation des évacuations de ma cuisine:

il y a :

-1 double évier

-1 lave vaisselle

-1 lave linge

Le tout en diamètre 40, qui se centralise dans un diam 50. 

J'avais l'intention de mettre un event, est-ce utile? A quel endroit puis je le disposer? sur la collonne d'un lave linge? ou lave vaisselle? 

Merci de votre aide.

Bonne soirée

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2233
29/08/2023 à 00h44
29/08/2023 à 00h44

Bonjour,

Il faut joindre un petit schéma de l'évacuation en question pour mieux analyser la situation notamment si il y a un anti vide de prévu afin de mieux définir son implantation si il y a lieu.

@+