Bricoleur du Dimanche

installation gaz pour cuisine d’été

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
10/10/2018 à 18h11
10/10/2018 à 18h11
Bonjour,

je suis en train de construire une cuisine d'été et je suis face à un soucis : je souhaite utiliser pour la cuisson des tri-pattes pour la simple et bonne raison que je possède plusieurs grande casseroles qui doivent chauffer en même temps, je pensait donc mettre deux ou trois tri-pattes sur mon plan de travail, mais le soucis rencontrée vient du fait que je n'arrive pas à trouver le moyen d'avoir sur le plan de travail, trois vannes avec tétines façon laboratoire de lycée, pour venir y raccorder les tri-pattes, et en débrancher un si besoin... je n'ai trouvé aucune analogie eau version gaz des distributeurs d'eau "classique", enfin si j'ai trouvé ça :

mais à part mettre des morceaux de 8/10 dans les sorties pour faire des tétines "low cost" ce qui me semble vraiment pas terrible Triste
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8356
10/10/2018 à 19h20
10/10/2018 à 19h20
Salut,
Effectivement le modèle que tu nous montres doit être raccordé avec des bagues bicones.
Il te faut un modèle comme celui-ci.
Tu y raccorderas les tétines au pas de 20x150 (attention il en existe au pas de 15x21)
Exemple:

Ce genre de produit se trouve surtout dans le domaine du camping car.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par Eldra

avatar - Eldra
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
10/10/2018 à 20h51
10/10/2018 à 20h51
Bonsoir ,
tu as ça ,


Une vanne Gaz 3 voies

Plombier professionnel
Dépanneur depuis 10 ans , spécialisé dans la recherche de fuite .
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8356
10/10/2018 à 22h27
10/10/2018 à 22h27
Eldra a écrit :

Bonsoir ,
tu as ça ,


Une vanne Gaz 3 voies


Salut,
Si tu avais pris la peine de cliquer sur le lien que j'ai proposé tu aurais vu la même chose... Top !

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
11/10/2018 à 12h06
11/10/2018 à 12h06
Merci pour vos réponses mais d'ailleurs pourquoi il existe ce pas, pourquoi ne pas faire que du 15/21?
sinon je pensait installer trois fois ça :

avec tétines 15/21 mais ça prend beaucoup de place...
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8356
11/10/2018 à 15h08
11/10/2018 à 15h08
Re,
SI les filetages sont différents c'est pour éviter d'utiliser n'importe quel raccord sur une installation gaz. Tous ces filetages sont du type cylindrique pour recevoir un joint plat exclusivement. La filasse ou tout autre produit à faire les joints sont interdits sur ces robinets ou rampe de robinets.

Remarque:
Moins il y aura de raccords et moins il y aura de risques de fuites... Ca tourne pas rond là-dedans

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
11/10/2018 à 22h02
11/10/2018 à 22h02
Oui, dans tous les cas j'ai quand même l'intention d'installer un détecteur de gaz, un robinet mal fermé peut très vite devenir dramatique...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
12/10/2018 à 07h26
12/10/2018 à 07h26
Bonjour, quel type de gaz ?
si GN le systeme tetine est interdit en france depuis juillet 2015, si butane /propane, les rob mentionnés plus haut ne sont pas les bon.....
a+
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
12/10/2018 à 07h40
12/10/2018 à 07h40
Brico30 a écrit :

Salut,
Effectivement le modèle que tu nous montres doit être raccordé avec des bagues bicones.
Il te faut un modèle comme celui-ci.
Tu y raccorderas les tétines au pas de 20x150 (attention il en existe au pas de 15x21)
Exemple:

Ce genre de produit se trouve surtout dans le domaine du camping car.



Coucou Georges

A toute fin utile je te signale que ces raccords à tétines sont interdit maintenant pour les camping cars. Je viens de repasser l'homologation française et j'ai été recalé par Qualigaz à cause de cela.

J'ai du installer un détendeur fixe à la parois, avec côté sortie un tube en cuivre et côté entrée une lyre à renouveler tous les 5 ans

Du coup 2 passages de Qualigaz (340 +110€) c'est pas rien.

PS je veux bricoler un truc pour mes séjours au Maroc et je ne trouve pas ici les pièces que tu illustres (ce n'est pas important je les trouverai sans souci au Maroc )

PS bizarre, je n'y avais pas songé, il me suffit d'installer une longue lyre inox et je ne dois rien bricoler (c'est encore mieux) Top ! Oui

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8356
12/10/2018 à 08h03
12/10/2018 à 08h03
titi116 a écrit :

Bonjour, quel type de gaz ?
si GN le systeme tetine est interdit en france depuis juillet 2015, si butane /propane, les rob mentionnés plus haut ne sont pas les bon.....
a+


Salut Titi,
Sauf erreur de ma part il est question de cuisine d'été et ce type d'installation se trouve généralement à l'extérieur dans un local ouvert. Du coup je ne crois pas qu'il y ait des restrictions sur ce montage.

Amicalement !

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
12/10/2018 à 09h44
12/10/2018 à 09h44
Bonjour,

En effet sur cette cuisine je ne pense pas qu'il y ait de restrictions, cependant en effet concernant le GN je suis embêté car je suis sur butane (GPL) donc en effet les robinets ne semblent pas convenir, mais il est difficile d'en trouver pour GPL...
Sinon pour répondre à kriske, ayant vécu 3ans au maroc je sais que là bas question gaz on trouve tout ce qu'il faut, en fait on peut faire un peu n'importe quoi car il n'y a pas vraiment de réglementation...
ou créer un compte pour participer

Par fibel50

avatar - fibel50
Chef de chantier
Message(s) : 824
12/10/2018 à 10h10
12/10/2018 à 10h10
Bonjour,

Et ça, ça n'irait pas ?
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6620
12/10/2018 à 10h46
12/10/2018 à 10h46
re,
gaz propane, butane ; RDDS obligatoire ,la réglementation gaz .......est la réglementation

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo