) que la sonde départ est sur la partie "tempérée" de la vanne 3 voies ?
) rend la régulation plus dynamique et du coup plus instable. Je pensais qu'en réagissant plus rapidement à une fluctuation de température, ca aurait pu stabiliser le système, mais ca n'a rien arrangé... Pour la fuite, je sais qu'un jour ou l'autre je vais devoir changer cette vanne, d'autant plus qu'il y a effectivement du jeu entre le servo-moteur et l'axe de la vanne. Le hic c'est que j'ai pas trop envie de le faire en ce rude début d'hiver et à l'approche de noel ou toute la famille viens passer les fêtes à la maison...
Je vais essayer de bricoler un truc pour remédier au jeu et déplacer la sonde et voir ce que ça donne. Merci pour ta réponse GrainDsel
Peut être qu'une nouvelle V3V résoudra mon problème d'oscillation résiduelle. On peut toujours rêver.... En tout cas merci à tous pour vos réponses. ++ PS1: qu'est ce qu'un by-pass et comment ca peut arranger mon schmilblick ? PS2: est ce que quelqu'un sait comment je peux réduire la cadence des ordres envoyés à ma V3V par mon boitier de régulation (thermo flash TX analogique)