Bricoleur du Dimanche

Plus d’eau dans les robinets d’eau chaude

Par Flimo

avatar - Flimo
Petit nouveau
Message(s) : 7
12/06/2011 à 12h30
12/06/2011 à 12h30
Bonjour à tous, Il y a une semaine mon chauffe-eau a lâché, l'eau était bouillante et de la vapeur sortait des robinets. J'ai compris que le thermostat et le groupe de sécurité n'ont pas fonctionnait comme il fallait donc j'ai préféré tout remplacer par du neuf. Mon souci c'est que je n'ai plus d'eau qui sort du robinet d'eau chaude, bon je me dit qu'il y a de l'air dans les canalisations donc j'attends une bonne demi-heure pour qu'ils se remplissent mais toujours rien alors que j'entends toujours l'eau continuer de remplir les tuyaux. Pensant que c'était le ballon d'eau, je l'ai débranché et relié directement l'arrivée d'eau et la sortie avec un flexible mais toujours le même problème. Merci de votre aide car je ne comprend plus. Cordialement,
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
12/06/2011 à 19h38
12/06/2011 à 19h38
Bonjour.
Pour remplir correctement un chauffeau ,il faut le remplir en ouvrant l'alimentation en eau sur le groupe de sécurité ,puis ouvrir un ou deux robinets d'eau chaude et quand l'eau sort aux robinet sans à coups ,alors la votre cumulus est plein ,mais le remplissage se fait avec l'alimentation en éléctricité coupée pour ne pas bousiller la resistance ,au remontage de la nouvelle soupape sur le cumulus j'espere que vous l'avez bien mis sur l'entrée de l'eau froide du cumulus et que vous avez fait le raccordement éléctrique correctement ,ceci sans mettre vos competances en doutes;
A+. Ca tourne pas rond là-dedans

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par Flimo

avatar - Flimo
Petit nouveau
Message(s) : 7
12/06/2011 à 20h53
12/06/2011 à 20h53
Bonsoir, Merci de votre réponse, le problème ne vient pas du ballon d'eau car j'ai branché directement l'arrivée d'eau sur la sortie avec un long flexible et j'ai le même problème, je crains avoir un tuyau d'eau percé au sol ou au mur mais j'ai aucune fuite visible. A+
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
12/06/2011 à 21h39
12/06/2011 à 21h39
dit nous l eaux froide sort elle du robinet ?????

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Flimo

avatar - Flimo
Petit nouveau
Message(s) : 7
12/06/2011 à 22h01
12/06/2011 à 22h01
Oui, côté eau froide aucun souci, c'est tout à fait normal.
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
12/06/2011 à 23h05
12/06/2011 à 23h05
Re.
L'eau froide n'a rien à voir avec le soucis eau chaude ,une question bete ,avez vous ferifiez avant de raccorder le racord sur l'eau chaude qu'il n'y ai pas un restant du bouchon PVC qui protége le filetage à l'interieur du tube eau chaude qui sort du chauffeau ce qui empecherait le passage de l'eau ,peut etre à verifier.
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par Flimo

avatar - Flimo
Petit nouveau
Message(s) : 7
13/06/2011 à 10h23
13/06/2011 à 10h23
Bonjour, Oui j'ai vérifié et fait rentrer un fil de fer voir si rien n'obstruait le tube.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
13/06/2011 à 10h26
13/06/2011 à 10h26
comme vous j aurais du pener + tot que c est surement le bouchon de plastic qui retient le plongeur qui est encore en place.
en ce qui concerne la premiére réponse cela etit tout simplement que si les brises jet etait obstruer .
penser que l eauxfroide na rien avoir avec l eaux chaude sachez que c est elle qui pousse l' eau froide hors du ballon .lol.et cela a condition qu il y aie la demande d eau chaude mdr

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
13/06/2011 à 10h31
13/06/2011 à 10h31
sorry répondu avant que votre réponse n apparisse a mon écran .
fait une photo pour visioner lea b^te on ne sait jamais????? Roi

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par Flimo

avatar - Flimo
Petit nouveau
Message(s) : 7
13/06/2011 à 13h59
13/06/2011 à 13h59
Bonjour, Je n'ai pas d'appareil photo. Je pense que j'ai une fuite, du balon d'eau au robinet de cuisine les tuyaux sont cuivre et a priori pas de fuite, ensuite j'ai un raccord juste avant d'aller au sol et le tube est en PER. peut-être que ça n'a pas supporté la vapeur. Je pense que ce tuyau traverse la cuisine et le couloir et monte sur le mur qui mène à la salle de bain. En général, ce tuyau est d'un seul morceau ou est-il possible qui y est un autre raccord entre la cuisine au RDC et la salle de bain à l'étage. Ma maison est une construction de 1988. Merci. Cordialement,
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par meteor

avatar - meteor
Chef de chantier
Message(s) : 949
13/06/2011 à 19h31
13/06/2011 à 19h31
SLT.

Si il y aurais un tuyau éclaté en dalle le compteur tournerais sans arrêt et tu entendrais un remplissage du cumulus et de meme si le PER serais éclaté dans une cloison avec un dégat des eaux en plus dans la maison mais la il n'en est rien à ce que j'ai pue lire .

Mais comme j'ai lue que ton cumulus est monter en vapeur il se peut que cette vapeur a ramollis le PER sans le faire éclater si le robinet du compteur a était fermer en 1er. et les robinets EC sont resté ouvert le temps que la pression de la vapeur chute à 0 et que le PER refroidisse .

Dans ces conditions si le PER est trop cintré ou force de trop dans un angle sa vas formé un croque et empêcher l'eau de passer sans qu'il y est une fuite .

Pour t'en assuré débranche le raccordement EC du cumulus remplace le col de cygne d'un mélangeur par un bouchon plein ou arrange toi pour obstruer un brise jet en le remontant avec un joint plein ou mastique avec un vieux brise jet etc... puis tu ouvre la tète EC de mélangeur puis la tète EF et vas contrôler si sa coule a bon débit sur la tuyauterie EC de débranchée sous le cumulus si rien ne coule c'est qu'il y a un robinet d'arrêt intermédiaire de fermé ou que le PER EC est croqué quelque par sur le circuit aprés refroidissement de celui ci le jour de la surchauffe .

Si le PER a subit une surchauffe jusque 100° plus des déformations de toute maniere il est HS meme si tu trouve le croc que tu met un raccord à la place car maintenant il est fragilisé et pouras péter sans crié garde à tout moment je te conseil de le remplacer vigoureusement.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Micho , erge

Visiteurs non identifiés : 76