Mettez au moins la marque du chauffe eau! Est-ce une résistance stéatite ou blindée?... c'est à dire intégrée dans un fourreau ou directement immergée dans l'eau?...
Dans le cas d'une résistance blindée avec un thermostat certainement réglé en permanence sur le maximum, votre chauffe eau même si il n'a que deux ans est déjà bourré de tartre ce qui n'arrange rien, c'est à peu près le délai ou il faut commencer à vérifier pas mal de chose, notamment dans le cas d'un matériel de bas ou d'entrée de gamme !...
Pour détartrer, coupé le courant, puis l'eau, vidangé le ballon, débranché les fils électriques, déboulonné la bride 5 ou 6 boulons et déposé l'ensemble, dégagé tout le tartre y compris sur la résistance si c'est une thermoplongée.
Bien que l'on puisse parfois réutiliser le joint un fois bien nettoyé, Il est quand même conseillé de le remplacer. Vérifiez l'état de l'anode si c'est un modèle non inusable, elle est souvent vissé sur la plaque à boulon, s'il n'en reste rien, il faut en remettre une. Vérifier surtout aussi si il n'y a pas de trace de rouille dans la cuve car sinon cela pourrait signifier que le processus de corrosion à commencé et que le ballon n'en a plus que pour quelque mois à vivre avant de commencer à fuir.
Une fois ces opérations terminés, procéder au remontage dans l'ordre inverse des opérations de démontage!...
remplissez le ballon en laissant les robinets d'eau chaude ouvert pour chasser l'air, ces mêmes robinets qui auront déjà été ouvert durant la vidange du ballon car sinon pas d'écoulement possible.
Vérifier si pas de fuite à la bride, sinon resserré un peu mais modérément et toujours par boulons opposés les un par rapport aux autres, pour obtenir un serrage bien réparti de la plaque support.
@+