j avais un probleme de fuite d eau sur mon ballon d eau chaude et j ai fini par mettre un reducteur de pression, ceux qui a arrete mon probleme de fuite hors depuis que j ai reducteur il y a sifflement des que j ouvre ou je ferme les robinets d eau! je me demandais si le fait d avoir mis le reducteur avec la fleche verticallement avait une incidence que dois je faire?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
18/11/2011 à 18h47
18/11/2011 à 18h47
Bonjour.
Certains réducteurs doivent être mis uniquement en position horizontal ,vous avez sur la boite ou la notice à l'interieur la position de celui-ci ,si c'est pas bon c'est pour cela qu'il siffle et ne fonctionne pas comme il faut ,certains sont toute positions ,à verifier .
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03