Probleme soudain avec ma chaudière FRISQUET

Probleme soudain avec ma chaudière FRISQUET

Par cantalou

avatar - cantalou
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 26/10/2014 à 18h01
Bonjour à tous,
Je n'ai pas de grosses compétences en chaudière et je viens chercher auprès de vous une explication
(J'ai cherché dans le forum avant de poster )
Lorsque ma chaudière FRISQUET 80/450 chauffage et ECS monte en température, le mano de pression d’arrivée d'eau froide réseau passe de 2.5 bars à 6 bars entrainant une fuite d'eau sur la pièce indiquée RTA (sur la doc) sur le raccord marqué M.
Si j'ouvre légèrement un robinet d'eau froide de la maison ,la pression ne dépasse pas 3 Bars.
J'ai purger tout ce que j'ai pu : chaudière et tous les radiateurs mais sans résultat.
Quelqu'un peut il m'aider dans le diagnostic ?
Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée
cordialement
Cantalou

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 5410
le 26/10/2014 à 18h37
bonjour,

le vase est plein d'eau

question pourquoi remplissage a 2.5 ?
(ça correspond a une superficie habitable de 300m²)

et c'est pas le rta qui fuit mais la soupape de secu se trouvant presque au dessus ,derriere,a mon avis elle n'est pas raccordée........
a+
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cantalou

avatar - cantalou
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 26/10/2014 à 19h22
Bonsoir,
Merci beaucoup pour ta réponse.
Il est donc nécessaire de remplacer le ballon d'eau chaude ? ou... la chaudière ?
Non, j'ai vérifier, c'est bien une perte de serrage du à la surpression quand elle chauffe en ECS qui fait goutter le raccord M.
La pression "normale" réseau a toujours été de 2.5b (la maison fait 160 m²) et la chaudière fonctionne depuis 9 ans sans Pb c'est le premier.
cordialement
cantalou



ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 5410
le 26/10/2014 à 21h01
re,
cassez la pression,chaudiere a 0b,(chaudiere a l arret)
regonflez le vase a 1b
(lors du gonflage, regardez si la pression augmente
,si oui soit vase jamais regonflé soit menbrane poreuse, si non vase ok=)
remettre en eau a 1.2 b
1.2 suffira largement

je ne comprends pas ,de quel mano parlez vous ?
chaudiere ou celuis sur le regulateur de pression eau froide ?

a+
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cantalou

avatar - cantalou
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 26/10/2014 à 21h37
ok pour la manip pour regonfler le ballon.
j'ai un compresseur et un mano assez précis( servants pour gonfler les pneus des véhicules.)
je ramène mon compresseur et je fais la manip demain matin .
le mano 0 - 8 b dont je parle n'est pas sur le vase d’expansion, il est installé en dérivation de la tuyauterie eau froide, il indique la pression réseau entrant sur la chaudière (c'est cette pression qui augmente très anormalement en même temps que la chauffe )
je pense que votre analyse est juste, encore merci pour votre aide
cordialement
cantalou
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Bricolage estival, quel est votre programme ?
64 % Faire un potager pour enfin avoir de la salade maison (9)
21 % Investir dans un bon barbecue pour faire la fête avec les amis (3)
14 % Construire une piscine pour faire plaisir aux petits (2)

14 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : LucienBricole

Visiteurs non identifiés : 299