salut tu aurais du être curieux et allez sur le site de ton appareil et voila ce que tu aurais trouvé.

Le kit de douilles est livré en option. La pochette accessoires contient
les équipements suivants :
Raccordement gaz naturel (fig. 7) :
- Un robinet Ø 1/
2" F / Ø 1/
2" M .
- Une douille coudée à visser Ø 15 x 0,75 avec écrou et joint.
Raccordement gaz butane - propane (fig. 7) :
- Une douille coudée à visser Ø 15 x 0,75 avec écrou et joint.
Nota : Il est nécessaire d'employer un détendeur d'un débit suffisant
pour alimenter l'appareil ( mini: 2.6 kg/h ).
La longueur de la canalisation entre le détendeur et l'appareil doit
être inférieure à 2 mètres. Si l'appareil est alimenté en butane, il est
nécessaire de placer deux bouteilles en parallèle.
Raccordement eau froide (fig. 7) :
- Un robinet Ø 1/
2" M / Ø 1/
2" M.
- Une douille coudée à visser Ø 14 x 0,75 avec écrou et joint.
Raccordement eau chaude par la durit (fig. 7) montée sur
l’appareil.
Raccordement du conduit d’évacuation des fumées (fig. 3)
Ce chauffe-bain ne peut être raccordé que sur un conduit à tirage naturel
sans refoulement. Le raccordement est prévu pour l'emboîtement
du tuyau (voir diamètre dans le tableau des caractéristiques dimensionnelles)
à l'intérieur de la buse de sortie de l'antirefouleur.
Prévoir un pot de purge afin d'éviter que la condensation éventuelle du
conduit ne tombe dans l'appare