Bonsoir, Petit problème aujourd'hui sur 2 de mes radiateurs : ils sont froids. Ces 2 radiateurs sont reliés à la même colonne d'alimentation dans l'immeuble (chauffage collectif). Ils peuvent être isolés du réseau par 2 vannes communes aux 2 radiateurs (aller et retour). Ces 2 vannes sont en position ouverte (je n'y ai pas touché). Les 2 radiateurs disposent de robinets thermostatiques. Voir photo en pièce jointe. Choses étranges : - La colonne d'arrivée (je suppose), est chaude - Celle du retour est tiedasse en revanche : - le tuyau piqué sur la colonne d'arrivée est froid de chez froid, à partir de la zone de piquage (le contraste chaud froid à cet endroit est surprenant) - le tuyau piqué sur la colonne de retour est tiedasse. Je suis en RDC et quand je tourne les purges des 2 radiateurs, j'ai un goutte à goutte et pas d'air. D'où ma question : comment se fait-il que toutes les vannes et robinets étant ouverts, le piquetage du tuyau d'arrivée est froid (et les radiateurs aussi) alors que la colonne est chaude... Physiquement je ne comprends pas... Que faire ? Pouvez-vous m'aider ? Merci beaucoup Thomas

Images jointes :

Photo1095.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Aurel.

avatar - Aurel.
Ouvrier
Message(s) : 102
06/11/2012 à 22h15
06/11/2012 à 22h15
demonte ta tete thermostatique et avec une pince multiple tire sur la petit tige du corp thermostatique elle a du rester bloquer. il sera possible qu'il faut que tu change les corps thermostatique car il peuve etre mort mais il peuvent tres bien repartir aussi une fois que tu as fait la manipulation que je t'ai dite
ou créer un compte pour participer

Par Aurel.

avatar - Aurel.
Ouvrier
Message(s) : 102
06/11/2012 à 22h18
06/11/2012 à 22h18
tes tuyaux entre les piquages et la vanne sont chaud ou froid ?
ou créer un compte pour participer

Par arnyx

avatar - arnyx
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
06/11/2012 à 22h25
06/11/2012 à 22h25
Bonsoir, J'ai dévissé le robinet du plus gros des radiateurs et j'arrive bien à appuyer sur la tige avec le doigt. Elle revient bien en position si je lâche. Le tuyau d'arrivée horizontal (voir photo) est froid, alors que la colonne (verticale) est chaude. C'est étrange non ?? Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Aurel.

avatar - Aurel.
Ouvrier
Message(s) : 102
06/11/2012 à 22h34
06/11/2012 à 22h34
donc le probleme vient avant.
Et les tuyaux entre le piquage sur la colonne montange et la vanne est chaud et apres la vanne est froid ?
ou créer un compte pour participer

Par arnyx

avatar - arnyx
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
06/11/2012 à 22h41
06/11/2012 à 22h41
Eh bien même pas, le tuyau entre le piquage et la vanne d'isolement est également froid...alors que la colonne est chaude... C'est fou. Au début je pensais que le tuyau et le radiateur étaient plein d'air, mais quand j'ouvre la purge, j'ai de l'eau au goutte à goutte et j'ai pu enlever un quart de verre d'eau. L'installation est neuve de mars... Et c'est arrivé d'un coup. Possible qu'il y ait un bouchon à cet endroit ? Merci
ou créer un compte pour participer

Par Aurel.

avatar - Aurel.
Ouvrier
Message(s) : 102
06/11/2012 à 22h47
06/11/2012 à 22h47
je te proposerai de vidanger ton installation chauffage et une fois vide avec un compresseur souffler dans le tuyau qui est froid et remplir l'installation apres en purgeant tout les radiateur et en gardant entre 1 et 1.5 bars et voir si le probleme persiste
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par arnyx

avatar - arnyx
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
06/11/2012 à 22h53
06/11/2012 à 22h53
Merci pour le conseil. Tout cela signifie qu'il va falloir que je m'adresse au syndic. Merci pour les réponses. Bonne soirée
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
06/11/2012 à 23h30
06/11/2012 à 23h30
hello
quand tu purge tu dois avoir l eaux qui sort avec de la pression d après des dire pas assez d eaux dans l installation cqfd Je plussoie vigoureusement !

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par arnyx

avatar - arnyx
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
07/11/2012 à 00h35
07/11/2012 à 00h35
Bonsoir, Je n'ai pas ouvert à fond à fond la purge mais effectivement c'est un petit filet d'eau, ça ne fait pas penser à beaucoup de pression. Ce qui est étonnant c'est qu'il y a une "cassure" thermique entre la colonne centrale de l'immeuble et l'ensemble piquetage + radiateur...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8375
07/11/2012 à 06h35
07/11/2012 à 06h35
Aurel. a écrit :

je te proposerai de vidanger ton installation chauffage et une fois vide avec un compresseur souffler dans le tuyau qui est froid et remplir l'installation apres en purgeant tout les radiateur et en gardant entre 1 et 1.5 bars et voir si le probleme persiste


Salut,
C'est bien d'apporter de l'aide mais il faudrait pas que ça mène à la catastrophe... Ca tourne pas rond là-dedans Attention !
Arnyx a écrit dans son premier message qu'il s'agit d'un chauffage collectif !!
C'est au syndic ou au gestionnaire de l'entretien à intervenir, les conséquences risquent de coûter très cher en cas d'incident.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
07/11/2012 à 07h46
07/11/2012 à 07h46
bonjour

au risque de raconter des bêtises, je me lance

on conseille généralement ici même de purger les radiateurs de la manière suivante :

arrêter le circulateur
purger en commençant par celui situé le plus bas en remontant jusqu'à ce que l'on ai un jet continu

comment réaliser une telle chose dans un immeuble ?
possible mais avec l'accord et la disponibilité de tous


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8375
07/11/2012 à 07h56
07/11/2012 à 07h56
kriske a écrit :

...comment réaliser une telle chose dans un immeuble ?
possible mais avec l'accord et la disponibilité de tous...



Salut Christian,
Ce n'est pas à l'occupant à régler les problèmes de chauffage en collectivité.
Le dépanneur doit pouvoir accéder au réseau de chauffage ainsi qu'à la chaufferie pour refaire l'appoint d'eau si nécessaire.
S'il y a une fausse manip, la casse d'un purgeur ou d'un tête de robinet ou plus simplement une fuite incontrôlable, le syndic et les assurances vont se frotter les mains pour lui faire payer les pots cassés... Et ça peut faire très très cher à la sortie : inondation, remise en état de l'installation, intervention d'une entreprise, etc, etc... Pleure Pleure

Voili, voilou !!

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par schiriu

avatar - schiriu
Bricoleur
Message(s) : 54
07/11/2012 à 07h58
07/11/2012 à 07h58
bonjour
complètement d accort avec toi tu cour a la catastrophe ci tu y touche c toi qui vas payer les reparation .
tu dois payer tout l annee pour ton chauffage et l entretien et les pieces sont compris dedans je croir a+
ou créer un compte pour participer

Par arnyx

avatar - arnyx
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
07/11/2012 à 09h54
07/11/2012 à 09h54
Lorsque j'ai fait mes travaux, le Syndic m'a dit que les radiateurs en partie privative (chez moi donc) étaient à ma charge, et donc que tant que je prévenais tôt et que je faisait intervenir le chauffagiste de l'immeuble pour couper le chauffage, je pouvais changer mes radiateurs avec l'entreprise de mon choix. Mon plombier, lors de l'installation, m'a indiqué que si ça ne chauffait pas bien en haut des radiateurs, il fallait purger l'équivalent d'un verre d'eau (mais ne m'a pas parlé d'arrêter le circulateur). Mon problème est pire puisque du jour au lendemain, 2 de mes 4 radiateurs, tous 2 branchés sur la même colonne (les 2 autres sont branchés sur des colonnes différentes) sont carrément froids et les tuyaux de piquage aussi. J'ai donc purgé un peu (mais que de l'eau), dans l'espoir de décoincer une bulle peut être (sachant qu'on a régulièrement des problèmes d'eau chaude et qu'il est possible que le chauffagiste soit passé la journée). Quoiqu'il en soit, cela n'a rien fait. Vous pensez donc que bien que les radiateurs m'appartiennent et soient privatifs, et que la colonne générale est chaude, c'est au syndic d'intervenir ? Merci
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8375
07/11/2012 à 10h22
07/11/2012 à 10h22
Citation :

..Quoiqu'il en soit, cela n'a rien fait. Vous pensez donc que bien que les radiateurs m'appartiennent et soient privatifs, et que la colonne générale est chaude, c'est au syndic d'intervenir ?..


Re,
Avec cet info supplémentaire, et vu qu'il y a deux vannes d'arrêt sur la colonne, tu peux donc intervenir sur ton radiateur en fermant d'un quart de tour ces deux vannes.
Il semblerai que ton souci provienne des robinets thermostatiques. Pour info, la tige de commande, visible quand la tête est déposée, ne doit pas être facilement manœuvrable. Normalement on ne peut pas l'enfoncer avec le doigt sans interposer un élément solide (bout de bois ou autre) pour pousser. Par contre elle doit revenir seule grâce au ressort de rappel interne. Avant de démonter la partie thermostatique, tapote légèrement avec un marteau sur le corps du robinet pour décoller le clapet.

@+

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.