Bonjour,

Avec une chaudière saunier duval thema classic , du jour au lendemain la température de l'eau chaude a chuté. Le débit est inchangé sur le robinet d'eau chaude. Le fait de modifer la consigne sur la chaudière a l'effet suivant : au max eau tiede chaude et plus bas eau tiede froide.
L'echangeur à plaque a été detartré il y a un mois car plus de debit d'eau chaude.

D'où peut venir ce nouveau problème. Merci de votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8356
22/11/2017 à 19h33
22/11/2017 à 19h33
Salut,
En principe on remplace l'échangeur à plaques car le détartrage est compliqué à cause de sa conception. Les lamelles qui le composent sont extrêmement rapprochées et il est très difficile d'éliminer la calcaire qui colle aux parois.
Je ne sais pas comment a été pratiqué le détartrage sur cet échangeur mais peut être pourras-tu nous en dire plus..!
Le fait que l'eau ne chauffe pas suffisamment alors que la consigne est au maxi montre bien que le débit qui traverse l'échangeur n'est pas suffisant.
Je dis bien le débit et non pas la pression..! Ca tourne pas rond là-dedans
On peut penser que des particules de calcaire non éliminées se sont détachées et obstruent partiellement le passage.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par GP83

avatar - GP83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
22/11/2017 à 19h44
22/11/2017 à 19h44
J'ai detartré l'echangeur dans du vinaire et j'ai bien récupéré apres mon debit d'eau bien chaude parfaite.
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8356
22/11/2017 à 19h48
22/11/2017 à 19h48
GP83 a écrit :

J'ai detartré l'echangeur dans du vinaire et j'ai bien récupéré apres mon debit d'eau bien chaude parfaite.


Re,
Es-tu certain que tout le tartre soit sorti et que les plaques soient aussi nettes que lorsqu'il était neuf..?
Je te suggère de le remplacer et de conserver celui-ci en dépannage mais après avoir refait un détartrage prolongé au vinaigre pendant une nuit au moins.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
22/11/2017 à 20h00
22/11/2017 à 20h00
Bonjour,
un echangeur a plque ne se detartre pas,il se remplace !!!!!

a+
ou créer un compte pour participer

Par GP83

avatar - GP83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
22/11/2017 à 20h23
22/11/2017 à 20h23
Une seule cause pour 2 effets complètement differents ? Comment ça s'explique?
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8356
22/11/2017 à 21h55
22/11/2017 à 21h55
GP83 a écrit :

Une seule cause pour 2 effets complètement differents ? Comment ça s'explique?


Re,
Même cause, mêmes effets..!
Remplace l'échangeur et reposte pour donner des nouvelles..! Oui

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par GP83

avatar - GP83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
22/11/2017 à 22h02
22/11/2017 à 22h02
Ben pas même effets du tout. J'aimerais comprendre quand même. Avant detartrage, de l'eau tres chaude en faible quantité. Apres detartrage retour à la normale. Maintenant brusquement debit normal d'eau tiède.
ou créer un compte pour participer

Par GP83

avatar - GP83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
23/11/2017 à 07h49
23/11/2017 à 07h49
Bonjour.
Qu'un peut-il m'expliquer comment se fait la regulation de la temperature de l'eau chaude sanitaire au niveau de la chaudière? Je joins le schéma. Merci.
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8356
23/11/2017 à 09h21
23/11/2017 à 09h21
Salut,
Si la chaudière ne possède pas de réserve d'eau chaude (ballon ou micro-accumulation) le brûleur doit moduler en fonction de la consigne de l'aquastat. Plus le débit demandé par l'utilisateur est grand et plus le brûleur chauffera jusqu'à la température de consigne choisie.
Remarque:
Je serai curieux de savoir comment tu compares les débits de tes robinets avant et après détartrage de l'échangeur... Au pif..?

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
23/11/2017 à 12h06
23/11/2017 à 12h06
salut dit nous lorsque tu ouvre l arrivé d eaux chaude comment ce comporte la chaudière est ce que tu entend la puissance de la flamme car si tu as toujours une bonne pression c est que tu as un autre problème. En ce qui concerne le détartrage au vinaire cela n est pas assez puissant pour un échangeur il faut une pompe acide comme ont les pros

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par GP83

avatar - GP83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
23/11/2017 à 20h01
23/11/2017 à 20h01
Merci pour vos réponses. Lorsque j'ouvre le robinet j'entends bien la flamme, elle s'arrête assez tôt et repare de facon stable.

Pour le debit meme au puf je fais la difference entre un filet d'eau tres chaude et un bon débit d'eau tiede.

Essai fait en appuyant sur + en tirant l'eau chaude. La reaction est tellement lenteque je ne saurais dire. Du calcaire a pu se détacher et partir plys long dans le circuit ? Vanne trois voies ?
ou créer un compte pour participer

Par GP83

avatar - GP83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
23/11/2017 à 22h08
23/11/2017 à 22h08
Je retente de demain. Merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par GP83

avatar - GP83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
24/11/2017 à 19h13
24/11/2017 à 19h13
Bonsoir.
L'appui 7s ne donne rien à part la modification de la temperature de consigne.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
25/11/2017 à 10h02
25/11/2017 à 10h02
re,
si vous changer la consigne de t° vous ne résoudrez rien ,juste un entartrement encore plus rapide,
remplcer l echangeur
a+
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
25/11/2017 à 16h55
25/11/2017 à 16h55
bonjour

je me suis permis de regarder sur le net et ou tu as un problème avec la pièce suivante qui ce nome.

bretelle de capteur de débit sanitaire numéros de la pièce :0020018449.
et sinon l échangeur .
pour trouver cela il te suffit sur le net écrire image éclatée de chaudière et tu met les coordonnée de la bête. Pour la première pièce sais pas mais pour l échangeur cela n est pas compliquer a changer soit .de toute manière tu ferme l arriver de aux sanitaire et si tu as peur ferme le gaz aussi
avant toute intervention et coupe l arriver du courant Top !

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment