re,
le capteur de debit detecte un sous tirage et donne l info a la carte de démarrer le bruleur,donc celui ci n est pas en cause,comme ecrit plus eau dans son post de depart"echangeur detarter"......
un echangeur ne sedetartre pas ;ce sont des plaques avec un passage tres tres etroit qui sont assembler les uns aux autres,avec un "detrartrage on arrive a oter du coté des trous une infime quantité de calcaire mais il est impossible de forcé le flux afin de rentrer a l interieur des plaques et ainsi d'oter le calcaire
maintenant il est aussi possible que la sonde sanitaire soit défectueuse ,que la vanne 3v ne se ferme pas completement ,que la carte de modulation deconne etc etc etc ......mais il serait bon de voir en 1er l echangeur
a+