Bonjour et merci,
Il faut que je le purge, sinon, il n'y a aucune circulation et reste froid.
Salut,
Purger un radiateur signifie dégazage de l'air qu'il retient en partie haute.
Lorsque l'on purge le volume d'air est remplacé par l'eau du circuit. Cette eau étant en circuit fermé, il est nécessaire de compenser les pertes en ouvrant le robinet de remplissage jusqu'à obtenir une pression comprise entre 1,2 et 1,5 bar. L'index mobile n'est pas une référence, il ne sert qu'à surveiller la position de l'aiguille si elle à tendance à dériver ( en + ou en - ).
Beaucoup de causes peuvent provoquer un manque de circulation dans un radiateur et ce n'est pas spécifique aux radiateurs en tôles, pas plus que leur hauteur par rapport à la chaudière.
Il faut donc savoir :
- si la pression du circuit est comprise dans les valeurs ci-dessus,
- si le vase d'expansion est en bon état (pression de pré-gonflage),
- si la purge est effectuée avec la chaudière à l'arrêt,
- s'il y a un robinet thermostatique sur ce radiateur,
- où se situe ce radiateur par rapport à la chaudière : proche ou éloigné,
- s'il y a plusieurs vitesses sur le circulateur.