Bonjour à tous et toutes,

Je possède un radiateur en tôle dans l'une de mes chambres et j'ai remarqué qu'il est souvent froid, je le purge très souvent et je voudrai savoir pourquoi ce phénomène se produit.
Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par bricodi

avatar - bricodi
Promoteur
Message(s) : 4487
17/01/2017 à 12h45
17/01/2017 à 12h45
bonjour, Dans un chauffage central, il est fréquent qu'un radiateur ait ce problème, souvent c'est le plus haut.

Il ne suffit pas de le purger, il faut remettre un peu d'eau dans le circuit jusqu'à ce que les deux aiguilles du manomètre de la chaudière se superposent, mais pas plus. Et surtout ne pas oublier de refermer l'arrivée d'eau de la ville.
ou créer un compte pour participer

Par BRIMAU

avatar - BRIMAU
Chef de chantier
Message(s) : 975
17/01/2017 à 17h44
17/01/2017 à 17h44
Bonjour et merci,

Il faut que je le purge, sinon, il n'y a aucune circulation et reste froid.
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8357
17/01/2017 à 20h32
17/01/2017 à 20h32
BRIMAU a écrit :

Bonjour et merci,

Il faut que je le purge, sinon, il n'y a aucune circulation et reste froid.


Salut,
Purger un radiateur signifie dégazage de l'air qu'il retient en partie haute.
Lorsque l'on purge le volume d'air est remplacé par l'eau du circuit. Cette eau étant en circuit fermé, il est nécessaire de compenser les pertes en ouvrant le robinet de remplissage jusqu'à obtenir une pression comprise entre 1,2 et 1,5 bar. L'index mobile n'est pas une référence, il ne sert qu'à surveiller la position de l'aiguille si elle à tendance à dériver ( en + ou en - ).
Beaucoup de causes peuvent provoquer un manque de circulation dans un radiateur et ce n'est pas spécifique aux radiateurs en tôles, pas plus que leur hauteur par rapport à la chaudière.
Il faut donc savoir :
- si la pression du circuit est comprise dans les valeurs ci-dessus,
- si le vase d'expansion est en bon état (pression de pré-gonflage),
- si la purge est effectuée avec la chaudière à l'arrêt,
- s'il y a un robinet thermostatique sur ce radiateur,
- où se situe ce radiateur par rapport à la chaudière : proche ou éloigné,
- s'il y a plusieurs vitesses sur le circulateur.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par BRIMAU

avatar - BRIMAU
Chef de chantier
Message(s) : 975
18/01/2017 à 08h52
18/01/2017 à 08h52
Bonjour et merci,
C'est un radiateur avec un robinet classique, situé au 1er étage, la pression chaudière est de1 bar 5, le vase d’expansion doit être dans la chaudière je ,n'en vois pas en hauteur, quand je purge ce radiateur, l'air sort et le radiateur chauffe, ce qui est bizarre c'est que ça lui arrive de temps en temps et il faut renouveler l’opération.
Merci
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
18/01/2017 à 09h49
18/01/2017 à 09h49
Bonjour,
rien d anormal,remise en eau de 1 a 5 fois dans l année,si plus ,il y a une fuite dans le circuit chauffage

le pourquoi ;
le circulateur brasse l eau, formule chimique h2o , en brassant, on fait ressortir les molécules d'oxygène de la composition de l eau , qui en général s'évade par le purgeur de l installation(ou comme ici se stock dans le radiateur)
ce qui explique la baisse de pression du circuit

a+
ou créer un compte pour participer

Par BRIMAU

avatar - BRIMAU
Chef de chantier
Message(s) : 975
18/01/2017 à 10h11
18/01/2017 à 10h11
Merci beaucoup
ou créer un compte pour participer