Bonjour, débutant en électricité je voudrais remplacer 2 interrupteurs va et vient le problème c'est que sur le modèle choisi (interrupteur va et vient simple tactile) le schéma proposé me laisse perplexe par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs .... je mets en pièce jointe le schéma de l'interrupteur en question pour ma part je n'ai que deux interrupteurs pas trois et je pensais que pour la navette il fallait 2 fils reliant les 2 interrupteursalors que là il ne semble y en avoir qu'un. est ce que je peux brancher les deux fils navettes sur les bornes L1 et L2 sans m'occuper de la borne appelée navette sur le schéma proposé ? Merci pour votre aide.

Images jointes :

interrupteur schéma.jpg

alain
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
21/01/2017 à 12h34
21/01/2017 à 12h34
Bonjour

Vous n'etes pas sur un va et vient classique, car il doit y avoir un peu d'électronique derrière cela.

Mais pourtant vous avez bien 2 fils entre les 2 va et vients (le rouge et le vert), sauf qu'ils ne jouent pas le même rôle, et donc on ne peut pas parler à proprement dit de navettes.


Sur le va et vient côté phase, il faut brancher la phase sur L
Sur le va et vient côté retour lampe, il faut brancher le retour lampe sur L1
Sur les 2, il faut brancher vos 2 navettes sur respectivement L et navette
La difficulté sera de bien identifier la bonne extrémité de chaque navette (une chance sur deux)

Voir 2ème schéma joint (le 1er est une erreur)

@+

Images jointes :

Provisoire2.jpg Provisoire.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
21/01/2017 à 13h20
21/01/2017 à 13h20
salut
pour 2 va et vient il faut 2 navettes sinon ce n'est pas un va et vient
les 2 soit disant inter ne serait il pas des boutons poussoir commandant un télérupteur??
ou créer un compte pour participer

Par alainck1

avatar - alainck1
Petit nouveau
Message(s) : 6
21/01/2017 à 22h55
21/01/2017 à 22h55
merci pour ces explications que je vais essayer de mettre en pratique. Pour repérer la phase et le retour lape il y a peut-etre un code couleur à respecter ? 1er risque d'erreur Et si j'inverse les deux fils navette ? que je mets la 1ere navette de L (phase) sur X et l'autre de L (retour de lampe) sur X (dans l'ordre du schéma que vous m'avez transmis) ==> Ca peut occasionner des dégats importants en dehors de disjoncter ou de tout simplement pas marcher ? En tout cas merci déjà d'avoir répondu clairement à ma question

alain
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
21/01/2017 à 23h03
21/01/2017 à 23h03
Cela ne disjonctera pas
Cela risque de ne pas marcher

Dans un premier temps ne brancher que la navette qui est entre les fils L (équivalent fil rouge du schéma)
Assurez vous que l'interrupteur placé coté retour lampe fonctionne.
Puis si c'est OK, branche le fil entre les navettes (équivalent fil vert du schéma)

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par alainck1

avatar - alainck1
Petit nouveau
Message(s) : 6
21/01/2017 à 23h11
21/01/2017 à 23h11
bonsoir, merci pour votre réponse non, non, ce ne sont pas des boutons poussoirs. Vraiment des interrupteurs va et vient mais avec un bornage différent (de marque anglaise je crois). J'ai acheté un interrupteur simple tactile de cette marque, l'installation n'a pas posé de problème pour le mettre à la place de l'ancien mais là ..... j'y perd mon latin

alain
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
22/01/2017 à 05h41
22/01/2017 à 05h41
salut
c'est que sur un des inters il devait y avoir un module électronique incorporé,
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
22/01/2017 à 07h49
22/01/2017 à 07h49
Il n'y a pas de latin à perdre, ce n'est pas compliqué

En repartant la base de mon schéma plus haut, voici les étapes de ce qu'il faut faire dans l'ordre

1/ Vous repérer lequel des 2 est la va et vient avec phase (celui de gauche sur mon schéma plus haut) et lequel est celui avec retour lampe (celui de droite sur mon schéma plus haut)

2/ Sur l'inter de gauche vous raccordez
- la phase sur L
- une des navette sur L

3/ Sur l'inter de droite vous raccordez :
- le retour lampe sur L1,
- une des navette sur L

4/ Vous testez l'inter de droite
- si l'inter fonctionne, tout va bien
- si rien ne s'allume vous débranchez la navette de L et vous mettez l'autre à la place. Vous retestez cela devrait être OK

5/ Vous branchez la navette inutilisée sur les bornes NAVETTE des 2 inters

6/ Vous testez l'ensemble

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par alainck1

avatar - alainck1
Petit nouveau
Message(s) : 6
22/01/2017 à 09h25
22/01/2017 à 09h25
merci pour ce résumé de la maneuvre. Jje vais m'y atteler dès que possible et je vous ferai mon rendu d'expérience si cela peut aider d'autres amateurs comme moi ....

alain
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
22/01/2017 à 10h51
22/01/2017 à 10h51
les3c19 a écrit :

salut
c'est que sur un des inters il devait y avoir un module électronique incorporé,


Salut,
Sans nul doute puisque ce sont des interrupteurs tactiles.
Ce sont bien des appareils électroniques, j'en ai déjà installé d'une autre marque (française).
L'avantage étant de pouvoir mettre un départ lampe à chaque interrupteur et autant d'interrupteurs que l'on veut sur le circuit. Parfait pour une cage d'escalier par exemple. Cela évite d'avoir en plus un télérupteur.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
22/01/2017 à 13h33
22/01/2017 à 13h33
cjupiter a écrit :

les3c19 a écrit :

salut
c'est que sur un des inters il devait y avoir un module électronique incorporé,


Salut,
Sans nul doute puisque ce sont des interrupteurs tactiles.
.


salut
ça c'est les nouveaux rien de dit dans ce sens pour les anciens
lis bien la 1° demande
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
22/01/2017 à 19h19
22/01/2017 à 19h19
les3c19 a écrit :

cjupiter a écrit :

les3c19 a écrit :

salut
c'est que sur un des inters il devait y avoir un module électronique incorporé,


Salut,
Sans nul doute puisque ce sont des interrupteurs tactiles.
.


salut
ça c'est les nouveaux rien de dit dans ce sens pour les anciens
lis bien la 1° demande



Oui, j'ai bien lu, il remplace des v&v classiques par des tactiles, d'où sa question sur le raccordement des tactiles qui est différent d'un v&v classique. Carminas lui a bien expliqué comment passer de l'un à l'autre.
ou créer un compte pour participer

Par alainck1

avatar - alainck1
Petit nouveau
Message(s) : 6
30/01/2017 à 22h29
30/01/2017 à 22h29
c'est bien ça ! Et là je viens de recevoir les interrupteurs commandés. J'ai mis un peu de temps à comprendre malgré les explications pourtant très claires apportées, mais je n'avais pas compris qu'un fil navette classique devenait un fil de phase. C'est le problème quand on est amateur ... faut plus de temps Nul ! je vous tiens au courant pour le montage.

alain
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par alainck1

avatar - alainck1
Petit nouveau
Message(s) : 6
21/02/2017 à 13h31
21/02/2017 à 13h31
Problème résolu le montage a été retardé puisque sur les deux va et vient livrés un était défectueux ! Maintenant tout est monté correctement et fonctionne sans problème. Merci pour vos conseils

alain