MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 08/05/2008 à 16h06

Purge groupe sécurité et plus de pression ?

Tout d'abord, bonjour à tous,
Je viens de découvrir votre site. Une vraie mine d'info.
Et que dire du forum...
C'est pourquoi je vais vous solliciter Roi

Et bien, voilà mon problème :
hier soir, j'entendais le groupe de sécurité de ma chaudière (chaudière ACV monobloc) qui coulait (du goute à goute mais même quand la chaudière ne chauffe pas).
Je me dis, c'est peut-être le moment de le faire aller. Je tourne donc le bouton rouge et donc l'eau s'est très bien écoulée.
Par contre, quelques temps plus tard, ma femme m'appelle et me dit qu'il n'y a plus d'eau chaude ???
En effet, quelques soit le robinet (evier cuisine, sdb ou douche) dès que j'ouvre le robinet sur position eau chaude, l'eau coule normalement 2-3 secondes et puis diminue fortement pour ne plus avoir qu'un fin filet d'eau.

Est-ce que le groupe de sécurité pourrait-être en cause ?
Que puis-je essayer de faire ?

D'avance un tout grand merci pour votre aide.

Bonne fin d'après-midi à tous.

Thierry
Liens commerciaux
le 08/05/2008 à 23h46

RE : Purge groupe sécurité et plus de pression ?

Vérifiez que votre groupe est correctement ouvert, si c'est les cas, mieux vaut le changer, malgré qu'il ne soit pas forcement mort mais obstrué, dans tous les cas il vous faudra le démonter, et une fois démonté, vu le prix mieux vaut le changer!!
Liens commerciaux
le 09/05/2008 à 09h09

ca coule...

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Hier, j'avais lu sur un autre post du forum, quelques démarches à faire pour essayer de faire revenir l'eau.

J'ai donc "joué" avec la vanne et les robinets hier soir, l'eau est légèrement revenue... assez pour pouvoir prendre une douche avec de l'eau chaude.

A l'occasion, je le démonterais et en mettrait un nouveau, même si je l'ai changé il n'y a pas très longtemps (1.5 - 2 ans).

Encore merci.
Bonne journée.
le 10/05/2008 à 21h17

probléme groupe de sécurité


Salut !
ton groupe de sécurité est entartré, bouché. Dans tous les cas il est HS Attention !, vu le prix change le!!!! Bon courage!


" PHILIPPE "
le 11/05/2008 à 20h59

RE : Purge groupe sécurité et plus de pression ?

clapet anti retour dans le groupe coince demonte la tete de l'arret du groupe a verifier que le clapet est pas en fermeture ou la garniture de l'arret qui a sauter ou change le gs
Liens commerciaux
le 13/05/2008 à 09h49

merci

Bonjour,

Merci philix et plomb pour votre réponse.

Dès que j'ai l'occasion, en effet, vu le prix, je vais le changer.

A+
le 18/05/2008 à 00h13

Anti-entartrage

Bonsoir.
Et si tu veux que le neuf dure plus longtemps, manœuvre-le plus souvent. Si ton eau est très calcaire, une manœuvre semestrielle (fermeture de l'arrivée, vidange 3 secondes, réouverture de l'arrivée) est le minimum.
Salut !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 19/05/2008 à 09h40

merci

ok merci du conseil... Top !
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 150
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >