MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 30/12/2008 à 12h25

chaudiere fioul - vase expansion HS

Bonjour,

Grâce à votre forum, j'ai pu détecter que le vase d'expansion sur le circuit de chauffage de ma chaudiere fioul est HS. Merci !

Cependant j'ai 2 questions :
1. Avec les fêtes, les plombiers ne sont pas disponibles. Que peut-il arriver sur ma chaudiere + installation si le vase n'est pas remplacé rapidement ?
2. Par ailleurs, lorsque la chaudiere redemarre d'un long arret (la nuit, par ex), un bruit de bulles d'air passe dans les radiateurs. Ce bruit s'arrête lorsque la chaudiere a repris son rythme de chauffe (variation 0,5 a 2.5 bars). Est-ce lié avec le vase d'expansion HS ?

Merci pour vos lumieres.

PS : Chaudiere Riello Binomio 32KCV (chauff + ECS)
citer répondre

Liste des réponses

le 30/12/2008 à 13h28
RE : chaudiere fioul - vase expansion HS
bonjour
1-risque de deterioration de l'installation de chauffage(VOIR chaudiere ===}NE PAS TROP ATTENDRE)
2-c'est normal ;le vase d'expension fonctionne comme un sablier,quand l'eau se refroidie elle est remise en circuit et vice versa,dans votre cas le vase est hs donc l'eau n'est pas reinjecter dans le circuit chauffage(je ne sais pas si je me fais comprendre.....)quoi qu'il en soit le faire changer le plus rapidement possible
a+
citer répondre
le 30/12/2008 à 16h14
RE : RE : chaudiere fioul - vase expansion HS
Merci Titi116 d'avoir répondu.

Effectivement, je n'ai pas trop saisi le coup du "sablier" mais il semble que ce soit donc lié avec le vase ... Par contre, le "VOIR chaudiere ===}" me laisse perplexe !! Que peut-il arriver ??

J'ai aussi une question supplémentaire : La soupape de eau chaude sanitaire (6 bars) goute lorsque l'eau est en cours de chauffe. (pas de fuite quand l'eau est "froide")
Je n'ai pas de manometre sur mon installation, donc je ne peux pas visualiser les variations de pression.
Le vase d'expansion ECS n'est pas HS car de l'air s'échappe de la valve de gonflage lorsque j'appuie dessus. D'où cela peut-il venir ?? (PJ : la plaque du vase)

Merci encore

Images jointes:

citer répondre
le 30/12/2008 à 18h35
RE : chaudiere fioul - vase expansion HS
pour la chaudire attention de ne pas l'endommager sans vase exp.(d'ou un remplacement TRES RAPIDE du vase)
la soupape ecs est taré a 7 bar pas 6
le vase exp san devrait etre regonflé (si mes souvenirs sont bon avec de l'azote(pas de l'air conprimé car il y a de l'oxygene qui altere l'acier))mais il se peu que le vase soit sous dimensionné par rapport a la capacité du cumulus pour info: 50 75 100l ==5l
150l ==8l
200l ==11.4l
300l 2 VASES 1 DE 11.4+1 DE 8L
peut-etre groupe sanitaire hs?
a+
...........
citer répondre
le 30/12/2008 à 20h39
RE : chaudiere fioul - vase expansion HS
Désolé de paraître un peu lourd mais qu'est-ce qui peut etre endommangé sans le vase ? .. Le corps de la chaudiere ? le circulateur ?..
Juste pour info, la soupape ECS est bien en 6 bars (mentionné sur le haut du bouton d'ouverture).
Le ballon ECS est de 120 litres pour un vase de 5 litres, c'est le design constructeur Riello, j'ai vérifié sur le site.
Du coup, comment cela se passe pour regonfler à l'azote ?
Merci
citer répondre
le 31/12/2008 à 00h02
RE : chaudiere fioul - vase expansion HS
"Groupe de sécuritéLe tarage de sa soupape est fixé par la norme NF à 7 bar, la tolérance requise par ... F
w4-web125.nordnet.fr/groupe_securite_fr.htm - 26k - En cache - Pages similaires..."
moi aussi je suis un peu lourd,mais etand du metier je ne suis pas gagner par alzeimer...
ceci etand clos si vous attendez trop vous RISQUER de bousiller soit l'installation soit la chaudiere
pour regonfler le vase il faut le matos adequat,meme certain pro ne l'on pas ,c'est pour cela que ces soidisant "pros"regonfle a l'air conprimée(quand ils veulent bien se donner la peine de verifier la pression du vase....
a+
citer répondre
le 02/01/2009 à 11h45
Vase EC sanitaire
Bonjour!

Votre vase est trop petit! Pour 120 litres de stockage à 70°C avec un groupe de sécurité à 6 bars et une pression d'alimentation EV à 3 bars, il vous faut un vase d'au moins 8 litres. Le rendement (Delta pression de gonflage à froid / pression finale est de 37,5%) la dilatation est de 2,75 Litres, soit un volume mini de vase de 7,5 Litres!
Mon conseil : Changez votre vase sanitaire par un 8 Litres minimum prégonflé à vide à 2,8 bars! Votre groupe de sécurité ne devrait plus laisser passer une goutte!
Que ce soit pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire, optez pour des vases à vessie style PNEUMATEX SD ou ADF! Ils se gonflent à l'air avec une simple pompe à vélo et ont des perte de pression de gonflage proche de zéro!
Je reste à votre disposition!
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Bricolage estival : que boire pour l’accompagner ?
  • De l'eau bien fraîche pour se désaltérer
  • Un petit pastis après tout ce sont les vacances
  • Un bon jus de fruits détox pour faire le plein d'énergie
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 36
keyboard_arrow_up