condensation dans veranda

avatar - daniel31770
Petit nouveau
Message(s) : 5
21/01/2019 à 22h34
21/01/2019 à 22h34
bonjour tout le monde, mon souci est un problème de condensation a l’intérieur d'une véranda qui est chauffée, ma véranda est contre la maison et donc a 3 murs ;un en parpaing ,pas de soucis et 2 avec des bais vitrées ;a l'angle des 2 baies vitrées il y a un poteau en alu de 10x10 et la condensation apparaît uniquement sur ce poteau a l’intérieur ,le poteau va du sol au plafond; j'ai voulu isoler ce poteau a l’intérieur en faisant un trou en haut et en le remplissant de laine de roche bien tassé (il n'y avait pas d'humidité a l’intérieur du poteau ) j'ai rebouché le trou et j'ai toujours cette condensation lorsqu'il fait froid; je n'ai pas d'autres solutions ,mi a part peut être d'isoler le poteau sur la face ou il y a la condensation , mais avec quoi ,il me faudrait un isolant fin si cela peut être une solution; sur la photo ci joint on voit le poteau a l'angle des 2 baies pendant les travaux merci pour vos avis et pour votre aide Daniel
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par takafer

avatar - takafer
Modérateur
Message(s) : 17258
22/01/2019 à 08h12
22/01/2019 à 08h12
bonjour


il n y a pas de photo ,d autres part ,le problème c est un fait vient d un choc thermique provoqué entre lextérieur et l intérieur ,il faudrait l isoler ,mais a l extérieur

Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
ou créer un compte pour participer
avatar - daniel31770
Petit nouveau
Message(s) : 5
22/01/2019 à 21h30
22/01/2019 à 21h30
bonjour et merci pour votre réponse , voila la photo; une chose que je ne comprend pas ,pourquoi j'ai de la condensation uniquement sur ce poteau et nulle part ailleurs ,ni sur les châssis coulissant ou sur les encadrements ou bien sur les traverse du toit ?? que me conseillez vous pour isoler de l’extérieur ,quelle épaisseur ,moi je pensais a des panneau isolée type "panneau sandwich " comme j'ai sur le toit de ma véranda;

Images jointes :

DSC02824.JPG
ou créer un compte pour participer

Par takafer

avatar - takafer
Modérateur
Message(s) : 17258
23/01/2019 à 08h03
23/01/2019 à 08h03
bonjour

parce que le volume d air a l intérieur du poteau est plus conséquent que dans les armatures de fenetre qui ont une multitude de cloison intérieure et de ce fait l échange d air ne se passe pas de la meme façon

tu peux essayer de mettre ses panneaux et tu verras s il y a bien une différence ou pas

d autre part ,je vois que le poteau a sa base est collé directement contrer le parpaing ,ce matériaux étant aussi conducteur de froid ,peux tres bien transmettre au poteau ,il aurait fallu a la pose ,que celui ci soit désolidariser du mur ,par un film isolant

Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par bricodi

avatar - bricodi
Promoteur
Message(s) : 4487
23/01/2019 à 09h31
23/01/2019 à 09h31
bonjour, On pourrait aussi isoler le béton du sol tout autour du poteau sur une surface d'au moins 50 cm autour, mais comme le sol est bien froid, l'effet ne se verra pas rapidement. Faudrait attendre à la fin de l'été lorsque le soleil a bien chauffé.

ou casser le béton à au moins 20 cm du poteau de façon à placer un isolant genre styrodur qui descende à au moins 15 ou 20 cm et rejointer, et aussi isoler par dessus et rendre étanche. Mais ça ne dispensera pas d'isoler le pilier surtout par l'extérieur.

Ne pas faire du définitif, faire du provisoire pour isoler le pilier pour voir comment ça réagit. Et si ça va vous pourrez faire du définitif.

ou créer un compte pour participer
avatar - youkoulélé
Architecte
Message(s) : 1753
23/01/2019 à 17h54
23/01/2019 à 17h54
daniel31770 a écrit :

une chose que je ne comprend pas ,pourquoi j'ai de la condensation uniquement sur ce poteau et nulle part ailleurs ,ni sur les châssis coulissant ou sur les encadrements ou bien sur les traverse du toit ??



Salut

C'est parce que en dehors du poteau , les autres éléments sont a rupture de pont thermique ( un matériaux non conducteur est serti dans les profilés et coupe la conductibilité de l'alu entre coté int /ext )

Apparemment l'impasse a été fait sur le poteau bien que le poteau a rupteur existe ( l'alu étant très conducteur froid/chaud ), va falloir " bidouiller" ou voir avec l'installateur de la véranda .


c'était un poisson d'Avril
ou créer un compte pour participer
avatar - daniel31770
Petit nouveau
Message(s) : 5
24/01/2019 à 21h30
24/01/2019 à 21h30
Bonsoir, dans un premier temps je vais isoler le poteau par l’extérieur en provisoire et voir si la condensation disparaît ; pour les travaux sur les parpaings et au niveau du sol cela va être très compliqué ,le carrelage et le trottoir extérieur sont terminé et il y a un doublage sur les parpaings ,la pièce est terminée ; je pensais faire intervenir la société qui a réalisée les travaux,mais elle a déposée le bilan ; la seule solution est que je fasse jouer la garantie décennale ,mais là ça risque d’être long ,je vais tenter tout de mêmes ,,,, je vous tiens informé Cool
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par takafer

avatar - takafer
Modérateur
Message(s) : 17258
25/01/2019 à 09h23
25/01/2019 à 09h23
bonjour

dans la mesure ou la sté a déposé le bilan ,malheureusement la garantie décennale ne peut aboutir

remet s nous des photos ,mais la veranda tel qu elle est aujourd hui

mais la solution pour l instant c est comme tu las dit ,isoler l extérieur marche ,tu fais appel a une sté qui plie l alu dans ton coloris ,tu mets ton isolant et ta nouvelle plaque alu par dessus ,posé a la cole et joint silicone

Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
ou créer un compte pour participer
avatar - daniel31770
Petit nouveau
Message(s) : 5
25/01/2019 à 21h56
25/01/2019 à 21h56
bonsoir, pour quelle raison la garantie décennale ne pourra aboutir ,il s'agit bien d'un défaut de conception ,j'ai sur la facture le nom de l'assureur et le numéro de la garantie ; voici des photos de l’intérieur ,a l’extérieur je ne peut pas faire de photo pour l'instant ,car j'ai mis aujourd'hui une isolation provisoire et pour l'instant je n'ai plus de condensation mais je vais attendre 3 ou 4 jours pour le confirmer ; Dodo

Images jointes :

IMG_20190124_094608.jpg IMG_20190125_134043.jpg IMG_20190124_094520.jpg IMG_20190124_094545.jpg
ou créer un compte pour participer
avatar - youkoulélé
Architecte
Message(s) : 1753
26/01/2019 à 07h20
26/01/2019 à 07h20
salut

Même si une entreprise disparaît , si elle est a jour de sa cotisation annuelle de décennale avant son dépôt de bilan , l'assurance est valable 10 ans .

Dans ton cas la décennale ne marchera pas parce que l'expertise déclarera que la condensation n'affecte en rien l'utilisation de la véranda .

Un défaut de conception ne mettant en péril , ni l'ouvrage , ni les utilisateurs, est hors de prise en charge

c'était un poisson d'Avril
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par takafer

avatar - takafer
Modérateur
Message(s) : 17258
26/01/2019 à 08h49
26/01/2019 à 08h49
bonjour

je vois que les parpaings ne sont pas enduit ,ce n est pas bon non plus ,un agglos est poreux et laisse entrer l humidité ,il faut mettre un enduit ou autre chose ,mais ne pas le laisser en état
il y a de l amélioration avec un isolant ,donc le problème viendrai bien de là

pour la garantie décennale youkoulélé a raison ,il n y a pas péril ,la veranda ne tombe pas en morceau et est tout a fait habitable en l état , donc ne sera pas logiquement pris en charge

Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
ou créer un compte pour participer
avatar - daniel31770
Petit nouveau
Message(s) : 5
29/01/2019 à 21h39
29/01/2019 à 21h39
Bonsoir, effectivement depuis que j'ai isolé le poteau je n'ai plus de condensation ; pour la garantie décennale ,je vais envoyer un courrier et puis je verrai bien ,ça me coûtera le prix du recommandée ,sinon j'ai une protection juridique et je vais voir ce que je peu faire ; a bientôt Top !