Cumulus. Vase d’expansion ?

Par nordevan

avatar - nordevan
Bricoleur
Message(s) : 71
24/02/2010 à 11h56
24/02/2010 à 11h56
Bonjour
Pour récupérer l'eau qui s'échappe d'un cumulus neuf de 200 litres (2,5l par jour!), mon plombier me propose d'installer une "soupape", plutôt qu'un vase d'expansion . Quelqu'un connaît-il ce procédé?
Merci beaucoup.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par JMM

JMM
avatar - JMM
Contremaître
Message(s) : 468
24/02/2010 à 16h29
24/02/2010 à 16h29
Bonjour
Pas clair la question !
Une soupape , il y en a déja une sur le groupe de
sécurité !
ou créer un compte pour participer

Par nordevan

avatar - nordevan
Bricoleur
Message(s) : 71
24/02/2010 à 16h44
24/02/2010 à 16h44
Oui JMM, j'ai pensé comme toi! (mais comme je ne suis pas un pro, ...).
En fait, je voudrais installer un vase d'expansion avec rinçage pour éviter absolument l'eau stagnante dans le vase (et récupérer les 2,5 litres qui s'échappent toutes les nuits!).
Auriez-vous un modèle à me conseiller?
Merci
ou créer un compte pour participer

Par erge

avatar - erge
Contremaître
Message(s) : 277
24/02/2010 à 16h49
24/02/2010 à 16h49
Citation :

Pour récupérer l'eau qui s'échappe d'un cumulus neuf de 200 litres (2,5l par jour!), mon plombier me propose d'installer une "soupape", plutôt qu'un vase d'expansion .



Pourquoi de l'eau s'échappe d'un cumulus neuf?????
En principe si la pression est correcte il n'y a pas de fuite!
En principe si la température n'est pas trop élevée il n'y a pas de fuite!
La soupape de sécurité fait bien son boulot.
Vérifier si la pression n'est pas supérieur à 3 bars.
Vérifier si la température n'est pas supérieur à 60 °

Après cela il faudra aviser
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
24/02/2010 à 17h29
24/02/2010 à 17h29
bonjour,
ne pas confondre un vase expansion sur chauffage et celui du sanitaire !!!!!
*sur chauffage,soupape taré a 3 bars
*sur sanitaire,vase expansion sanitaire ,soupape taré a 7 (ou 5 bars)
il sert a absorber la dilatation de l'eau
sur ton cumulus,
ton plombier doit impérativement installer un limiteur de température,c'est la loi(et oui depuis 1974 mais peu le font)
a+
ou créer un compte pour participer

Par JMM

JMM
avatar - JMM
Contremaître
Message(s) : 468
25/02/2010 à 12h24
25/02/2010 à 12h24
Bonjour
Je pense que vous voulez parler d'un vase a passage
intégral Aquapresso ADF qui évite l'eau stagnante !
JMM

Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Par erge

avatar - erge
Contremaître
Message(s) : 277
25/02/2010 à 16h37
25/02/2010 à 16h37
Citation :

Pour récupérer l'eau qui s'échappe d'un cumulus neuf de 200 litres (2,5l par jour!),



Votre installation doit avoir un problème car 2,5 litres par jour me parait beaucoup. Quelques gouttes seulement.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par JMM

JMM
avatar - JMM
Contremaître
Message(s) : 468
25/02/2010 à 17h09
25/02/2010 à 17h09
Bonjour
Non Erge , 2,5l en 24 h c'est normal , un ballon pert
environ 2 a 3 % d'eau par jour !
JMM
ou créer un compte pour participer

Par erge

avatar - erge
Contremaître
Message(s) : 277
25/02/2010 à 17h12
25/02/2010 à 17h12
Si vous le dites!!!!!!!!!!!
ou créer un compte pour participer

Par erge

avatar - erge
Contremaître
Message(s) : 277
26/02/2010 à 09h17
26/02/2010 à 09h17
J'ai posé des centaines de cumulus et je n'ai pas vu personnellement tant d'eau.

Pour information certains cumulus ne perdent aucune goutte d'eau en fonctionnement normal.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par JMM

JMM
avatar - JMM
Contremaître
Message(s) : 468
26/02/2010 à 10h55
26/02/2010 à 10h55
Bonjour Erge
Vous chauffez de l'eau qui se trouve enfermée dans
un ballon ; donc il y a dilatation , l'eau étant
inconpressible , comment voulez vous qu'il n'y est
pas écoulement par le groupe de sécurité!
Mème avec un réducteur de pression réglé a 3 bars!
Heureusement d'ailleur qu'il y a une soupape de
sécurité , sinon en cas de surchauffe le ballon
exploserait !
JMM
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
26/02/2010 à 12h44
26/02/2010 à 12h44
+1 avec jmm
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
26/02/2010 à 17h14
26/02/2010 à 17h14
salut celui qui prétend que c est normal la perte d eaux tout les jours est 1 ANE .
faire mettre 1 vase d expansion pour sanitaire couleur bleu rouge pour les chauffage et en plus si après cela coince réducteur de pression après le compteur et bas ta.
mais il ce peut que la soupape appris 1 coups donc a remplacer

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par erge

avatar - erge
Contremaître
Message(s) : 277
26/02/2010 à 17h21
26/02/2010 à 17h21
Citation :

Bonjour Erge Vous chauffez de l'eau qui se trouve enfermée dans un ballon ; donc il y a dilatation , l'eau étant inconpressible , comment voulez vous qu'il n'y est pas écoulement par le groupe de sécurité! Mème avec un réducteur de pression réglé a 3 bars! Heureusement d'ailleur qu'il y a une soupape de sécurité , sinon en cas de surchauffe le ballon exploserait ! JMM



Je peux vous dire que j'ai posé des cumulus sans les tuyaux d'évacuation et pendant des années il n'y a eu aucune goutte sous les cumulus.

pensez se que vous voulez, mais cela est vrai ( 30 ans de plomberie derrière moi )
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
26/02/2010 à 17h49
26/02/2010 à 17h49
alors je suis un âne !!!!!!!!!mais comme je suis bete a bouffer de la me..de,je voudrais que tu m'expliques comment fait l'eau chauffée pour se dilater?????cela me rendrait moins bête,merci pour ta réponse.............
a+
ou créer un compte pour participer

Par erge

avatar - erge
Contremaître
Message(s) : 277
26/02/2010 à 18h06
26/02/2010 à 18h06
Citation :

comment fait l'eau chauffée pour se dilater?????cela me rendrait moins bête,merci pour ta réponse.............



Je peux vous répondre

Si la pression est normal, si la température n'est pas trop élevée il n'y a aucune raison que le cumulus fuit. Si le groupe de sécurité est de bonne qualité ( car il y a aussi de la M..... ) il fait son travail de sécurité et empêche le cumulus d'exploser.

Si ca coule au groupe de sécurité il y a problème au groupe de sécurité qui est peut être défectueux ou problème de montage.