VMC/Chaudière

VMC/Chaudière

Hors ligne Par Renaud8g

avatar - Renaud8g
Petit nouveau
Message(s) : 1
le 06/01/2010 à 21h39
Bonjour,

J'aimerais savoir si il est possible de faire passer par le même conduit (cheminée guainée) une évacuation de chaudière murale gaz et une évacuation de VMC simple flût.
Actuellement il y a la chaudière uniquement de raccordée et le tirage est très bon.

Par avanc emerci de vos réponses.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par Bricolo27

avatar - Bricolo27
Chef de chantier
Message(s) : 598
le 07/01/2010 à 11h11
tout est toujuors possible, mais dans votre cas c'est fortement déconseillé meme " interdit". vous risquez des problemes de contre pression avec des fuites se créant soit our votre VMC soit pour votre chaudière ce qui est très risqué.
je déconseille fortement. Nul !

I'm just a bricolo and everywhere I go...
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par bricodi

avatar - bricodi
Promoteur
Message(s) : 4360
le 09/01/2010 à 11h17
bonjour : non, non seulement ce n'est pas aux normes, mais c'est dangereux.

Il doit être possible de trouver une autre solution.
ou créer un compte pour participer à la conversation.