Bricoleur du Dimanche

Chaudière au fioul j’ai de eau chaude mais pas de chauffage

Par AbdelS

avatar - AbdelS
Petit nouveau
Message(s) : 7
31/10/2019 à 21h14
31/10/2019 à 21h14
Bonjour à toutes et à tous Voilà mon problème depuis le début de hivers c'est que j'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage (on dirait sa passe pas côté chauffage) J'ai une chaudière de sol au fioul de type charpee ( je m'y connais pas trop niveau chaudière c'est pour cela que je sollicité votre aide pour résoudre mon problème) Ci joint qlq photos Du côté eau chaude sa va mais du côté chauffage le tuyau montant vers le servomoteur situé sous le circulateur de droite quand je touche le tuyau sous le servomoteur est chaud mais au-dessus c'est froid Que dois je faire ? Merci pour votre aide

Images jointes :

Screenshot_20191031_212141_com.adobe.reader.jpg Screenshot_20191031_212302_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20191031_212329_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20191031_212347_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20191031_212402_com.android.gallery3d.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par KRAMER

avatar - KRAMER
Chef de chantier
Message(s) : 631
01/11/2019 à 11h11
01/11/2019 à 11h11
Bonjour question bête, la chaudiere est elle en mode été si oui la mettre sur hiver .
ou créer un compte pour participer

Par AbdelS

avatar - AbdelS
Petit nouveau
Message(s) : 7
01/11/2019 à 11h16
01/11/2019 à 11h16
KRAMER a écrit :

Bonjour question bête, la chaudiere est elle en mode été si oui la mettre sur hiver .

Bonjour non la chaudière est bien en mode hiver Mais sur la deuxième photo j'ai l'impression que la chaleur s'arrête sous le servo moteur dont le curseur ne reste que da's la zone bleu ( il est en mode automatique)

Images jointes :

Screenshot_20191101_111946_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20191101_112042_com.android.gallery3d.jpg
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
01/11/2019 à 16h28
01/11/2019 à 16h28
Gérard22 a écrit :

Bonjour,

Accélérateur chauffage dégommé ?

Cdt



bonjour ;
soi le circulateur est gommé , soit v4v hs , soit le moteur tourne rien du tout et laisse en priorité sanitaire , soit sonde sanitaire ballon hs (reste en demande =

le mieux , oter le cerveau moteur et tourner avec une pince ,si ça passe c'est le moteur (en ayant pris soin de degommer le circulateur avant toute chose)

a+
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
01/11/2019 à 16h38
01/11/2019 à 16h38
Salut,

On doit pouvoir forcé la v4v sans rien démonter, puisqu'il y a une manette manuelle qui est plus qu'un indicateur de position...elle est peut gommée aussi cette vanne.

@ +

Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer

Par AbdelS

avatar - AbdelS
Petit nouveau
Message(s) : 7
01/11/2019 à 17h46
01/11/2019 à 17h46
Merci à tous pour vos réponse Pour ce qui est de du circulateur en mettant mon oreille en face j'entends bien la rotation de la turbine ainsi j'estime qu'elle doit être fonctionnelle si je ne me trompe pas ? Du coup reste à passer le servo moteur en position manuelle est possible ? (photo 1) De plus se dernier est relier à un régulateur que j'ai mis en manuelle voir photo numéro 2

Images jointes :

Screenshot_20191101_174546_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20191101_174753_com.android.gallery3d.jpg
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
01/11/2019 à 18h06
01/11/2019 à 18h06
re ,
c'est pas parceque ça fait du bruit que ça tourne; defaire la grosse vis cen(trale (attention eau chaude peut gicler)

sue le moteur y a forcelent une vis , la defaire et voir si axe de la v4v tourne libbrement
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par AbdelS

avatar - AbdelS
Petit nouveau
Message(s) : 7
01/11/2019 à 19h08
01/11/2019 à 19h08
Je viens de passer le servomoteur en mode manuel et j'ai monter le curseur à mi chemin et l'eau chaude duffisue dans la tuyauterie reste à voir si cela monte jusqu'au radiateur Il y'a aucun risque à passer le servomoteur en mode manuel ? Dois je placer le curseur à un certain niveau ? ... Les radiateurs commencent à chauffer

Images jointes :

Screenshot_20191101_190823_com.android.gallery3d.jpg
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
02/11/2019 à 04h14
02/11/2019 à 04h14
re ,
donc si ça fonctionne v4v ok , circulateur ok ,
soit regulation hs soit calcaire dans le ballon , soit sonde ballon hs ,

-pour regulation , coupe alim elec chaudiere , oter la regul sur le tableau chaudiere , remplacer par un shunt (un pont) et voir si ça passe en chauffage tout seul sans mettre le moteur en manuel

-pour sonde ballon ; faire bouillir de l eau , la plonger dedans et voir si ça passe en chauffage tout seul sans mettre le moteur en manuel

pour le calcaire ; celui ci est "isolant " dans la cuve et ne donne pas la bonne info a la sonde sanitaire qui elle cherche a atteindre une t° sanitaire ; mettez le selecteur de t° sanitaire a fond pendant 20-30 min puis baisser au minimum voir si ça passe en chauffage tout seul sans mettre le moteur en manuel

a+
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
02/11/2019 à 04h16
02/11/2019 à 04h16
j ai oublier , voir si le moteur est bien alimenter en courant ; c'est lui qui est peut etre defectueux
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par AbdelS

avatar - AbdelS
Petit nouveau
Message(s) : 7
11/11/2019 à 13h50
11/11/2019 à 13h50
Merci pour ces infos j'ai pour le moment du chauffage j'attends le passage d'un chauffagiste dont le rdv. Dans l'attente il y'avait un radiateur à l'étage qui ne chauffé pas du coup j'ai ouvert pour retirer le gaz (bcq de gaz est sorti) mais le pb c'est que la pression au niveau de ma chaudière a bcq diminué et je ne sais pas comment remettre de l'eau dans mon circuit Comment faire ?

Images jointes :

Screenshot_20191111_134828_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20191111_134832_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20191111_134838_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20191111_134848_com.android.gallery3d.jpg
ou créer un compte pour participer
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/11/2019 à 14h04
11/11/2019 à 14h04
Re,

Voir si ce tuyau, c'est peut être l'arriver d'eau pour la chaudière.

@ +

Images jointes :

ch1.jpg

Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer

Par AbdelS

avatar - AbdelS
Petit nouveau
Message(s) : 7
11/11/2019 à 14h34
11/11/2019 à 14h34
J'ai réussi merci
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/11/2019 à 14h45
11/11/2019 à 14h45
C'était ou ???

Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 62