je sollicite votre aide car j'ai un soucis sur un logement, maison , 1 étage.
en effet nous avons découvert à l'entrée dans les lieux, qu'un poêle à bois était en place au rez de chaussée et, que le conduit de fumée passé donc par l'ancien conduit de cheminée.

ce conduit passe dans la chambre à l'étage.

nous avons remarqué que le mur était brûlé au niveau du conduit de fumée. Le propriétaire des lieux nous indiquent que le phénomène passent outre la peinture chaque année.

étant un peu septique sur la chose, nous avons peur que ce phénomène présente un risque d'incendie.

via la trappe de visite du conduit de cheminée, nous pouvons apercevoir la couleur prononcée noire, qui prouverait que ce dernier n'ai pas été nettoyé, et/ou pas suffisamment ou impossible à reprendre propre ?

je met en cause soit une fuite sur le conduit de fumée, soit présence de suie sur l'ancien conduit de cheminée qui en chauffant fait apparaître ces tâches.

je sollicite les avis des professionnels ou de bricoleurs avertis qui pourront nous aiguillés davantage


Merci pour votre aide

Images jointes:

IMG_20200825_195148_resized_20200825_075240306.jpg IMG_20200825_195156_resized_20200825_075240069.jpg IMG_20200825_195129_resized_20200825_075240465.jpg
citer répondre

Liste des réponses

le 26/08/2020 à 18h09
Danger conduit de fumée poèle à bois
salut

le propriétaire il va bien Nul ! il a pas honte de louer cette Maison

personnellement je lui dirai en face ( c'est un Marchand de sommeil )

il faut tout refaire ( la propreté ) et mettre un Poujoulat
citer répondre

si l'envie de travailler te prend , assied toi et attend que ça passe
le 26/08/2020 à 22h55
Danger conduit de fumée poèle à bois
Salut,
Compte tenu que le poêle semble raccordé avec un conduit souple en inox double peau, tu ne risques rien par rapport aux gaz de combustion.
Par contre, les traces que l'on aperçoit sont causées par une infiltration d'eau dans le conduit maçonné qui détrempe la suie collées sur les parois lorsqu'il pleut. Il faut donc étancher en toiture (probablement) cet ancien conduit de cheminée avant de faire autre chose..!
Lorsque l'étanchéité sera réalisée il faudra reboucher les fentes puis peindre avec une couche d'impression diluable au white spirit) qui empêchera la remontée du bistre en surface. Ensuite tu peindras comme tu veux..!
citer répondre
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
le 26/08/2020 à 23h03
Danger conduit de fumée poèle à bois
Brico30

Très très instructif ton explication

Par contre étanchéité en toiture oui j'ai compris, mais de quelles fentes a reboucher parle tu ?
citer répondre
le 26/08/2020 à 23h07
Danger conduit de fumée poèle à bois
TOTO021 a écrit: :
..Par contre étanchéité en toiture oui j'ai compris, mais de quelles fentes a reboucher parle tu ?

Re,
De celles que l'on voit sur les images, dans les angles..! Bien entendu il faudra gratter tout ce qui n'accroche pas au mur et au plafond.
citer répondre
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
le 26/08/2020 à 23h23
Danger conduit de fumée poèle à bois
Yes je vois

Si je comprends tout, la suie avec l'humidité se transforme en bistre et remonte par les fentes ?

Sans humidité donc une étanchéité dans les normes, la suie n'aurait pas fait ces dégâts ?

Simplement en rebouchant les fentes le problèmes peut disparaître ?

J'ai parfois quand il pleut de l'eau qui descend de l'ancienne cheminé, ce n'est pas normale du coups et sa prouve que c'est bien un problème d'étanchéité?
citer répondre
le 27/08/2020 à 05h55
Danger conduit de fumée poèle à bois
Citation :
..Sans humidité donc une étanchéité dans les normes, la suie n'aurait pas fait ces dégâts ?

Simplement en rebouchant les fentes le problèmes peut disparaître ?

J'ai parfois quand il pleut de l'eau qui descend de l'ancienne cheminé, ce n'est pas normale du coups et sa prouve que c'est bien un problème d'étanchéité?..

Re,
Non seulement le conduit maçonné doit être étanche à la pluie mais il doit également avoir une ouverture pour permettre une légère circulation d'air de haut en bas pour éviter les mêmes mêmes conséquences avec la condensation. Bien évidemment l'eau de pluie ne doit pas pouvoir entrer..!!
En rebouchant les fentes tu ne feras que poser un pansement sur une jambe de bois... Ca tourne pas rond là-dedans
Il est évident que l'eau de pluie ne doit pas s'infiltrer dans le conduit. Soit il n'y a pas de chapeau en sortie, soit la maçonnerie extérieure de la cheminée est à revoir.
A noter que lorsqu'on fait un tubage dans un conduit existant, il est fortement recommandé de faire un ramonage avant de passer le tube inox.
citer répondre
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Les températures baissent...
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 228
keyboard_arrow_up