Bricoleur du Dimanche

lacher d’eau tiéde sur le vase d’expansion du circuit de chauffage

Par jy24100

avatar - jy24100
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
27/11/2017 à 17h49
27/11/2017 à 17h49
bonjour; j'ai un chauffage central au fuel et depuis que j'ai allumer la chaudiére début octobre. Par le tuyau qui est fixé au dessus du vase d'expansion et qui va à l'égout il s'écoule continuellement de l'eau tiéde. cet aprés midi j'ai posé sur l'arrivée principale d'eau froide un réducteur de pression car je pensé que une pression trop importante était la cause de cette libération d'eau. j'ai un cumulus électrique couplé en série avec le ballon d'eau chaude de la chaudiére; j'ai isolé le circuit d'eau du cumulus et coupé alimentation électrique,et l'eau continu a coulé dans l'égout. donc le problème vient de la chaudiére . ou du vase d'expansion?.pourtant la partie basse du vase sonne creux quand je tape avec un tournevis par rapport à la partie haute du vase. pourriez me donner votre avis car ma facture d'eau va surement augmenter fortement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
27/11/2017 à 23h30
27/11/2017 à 23h30
bonsoir

je pense que vous dites que c'est la soupape qui coule

mais laquelle soupape chauffage ou soupape du ballon de la chaudière
ou créer un compte pour participer

Par jy24100

avatar - jy24100
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
28/11/2017 à 17h04
28/11/2017 à 17h04
cette soupape est dessus la vase d'expansion;le vase d'expansion est pris sur la canalisation peinte en bleu clair surement la retour chauffage ? j'ai démonter aujourd'hui cette valve le joint été trés salle,je l'ai démonter est nettoyer avec une brosse nylon;je l'ai remonté. j'ai rallumer la chaudiére est cela coule moins!! la pression du manometre qui est sur cette valve et donc dessus le vase d'extension indique 3 bars
ou créer un compte pour participer

Par jy24100

avatar - jy24100
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
28/11/2017 à 17h53
28/11/2017 à 17h53
merci d'essayer de m'aider à résoudre mon probléme! mais j'ai un doute suite à votre question pour dèmonter cette valve ou soupape j'ai agis dessus pour vidanger le circuit.l'eau qui s'evacué était parfois marron foncé et parfois claire. bref le vase d'expansion est pris sur la canalisation de couleur bleue de mème diametre que celle peinte en rouge(canalisations en acier).j'ai rallumé le chauffage j'ai purgé les radiateurs( il n'y avait pas d'air). par contre à l'étage deux radiateurs sur la mème colonne ne chauffe! merci pour tous vos conseils bonne soirée
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
28/11/2017 à 23h07
28/11/2017 à 23h07
bonsoir

la soupape coule t'elle toujours

pour les deux radiateurs qui ne chauffent pas ont il des robinets thermostatiques
ou créer un compte pour participer

Par jy24100

avatar - jy24100
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
30/11/2017 à 09h42
30/11/2017 à 09h42
bonjour; la soupape continue de couler ; la pression au manometre est de 3 bars ce matin. les deux radiateurs à l'étage qui ne chauffent pas ont des robinets thermostatiques; deux autres radiateurs au méme étage chauffent ils ont aussi des robinets thermostatiques mais ils ne sont pas sur la mème colonne.Sur les 4 radiateurs qui sont à l'étage j'ai pulvériser de l'huile DW 40 . merci de votre disponibilité bonne journée .
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
30/11/2017 à 23h15
30/11/2017 à 23h15
salut
si votre soupape laisse passer c est tout a fait normal car vous avez trop de pression dans le circuit chauffage car c es soupape sont taré a 3 bar tandis que celle du sanitaire sont a 6 bars.
donc pour moi vous avez une entrée d eaux qui ce produit par une vanne de remplissage du circuit.

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
30/11/2017 à 23h17
30/11/2017 à 23h17
bonsoir

c'est peu être soit la vanne du remplissage du circuit chauffage qui ne ferme pas etanche

ou le ballon eau chaude perce et qui passe par le circuit chauffage

pour les deux radiateurs qui ne chauffent pas il faut démonter la tete thermostatique et voir si la tige

n'est pas coincee

ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
30/11/2017 à 23h17
30/11/2017 à 23h17
eureka a écrit :

salut
si votre soupape laisse passer c est tout a fait normal car vous avez trop de pression dans le circuit chauffage car c es soupape sont taré a 3 bar tandis que celle du sanitaire sont a 6 bars.
donc pour moi vous avez une entrée d eaux qui ce produit par une vanne de remplissage du circuit.


en ce qui concerne les radiateur qui ne chauffe pas dévisser le bulbe thermostatique des vannes et un petit coups sec avec un petit marteau sur le coté ou pousse sur le petit téton qui sort de la vanne afin de le décollé du logement Top !

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par jy24100

avatar - jy24100
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
02/12/2017 à 05h32
02/12/2017 à 05h32
merci beaucoup de vos conseils je regardes cela plus en détail demain ; je reviens vous aprés . bonne journée
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jy24100

avatar - jy24100
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
03/12/2017 à 12h56
03/12/2017 à 12h56
bonjour; je reviens vers pour vous informer que j'ai démonté les robinets thermostatiques ; suivant vos conseils j'ai réussi à débloquer les 2 radiateurs à l'étage qui sont dans les chambres de mes filles.merci pour votre aide, dehors actuellement fait -3 degrés. la soupape laisse toujours coulée un filet d'eau; j'ai fermé les vannes d'arrivée d'eau et coupé alimentation électrique du cumulus qui est couplé en série avec le ballon de la chaudiére quand les vannes sont ouvertes. est ce que le cumulus quand il est alimenté en eau est sous tension ne risque t'il pas perturbé les élements de sécurité sanitaire de la chaudiére en hiver? merci encore pour vos précieux conseils. bon dimanche
ou créer un compte pour participer

Par jy24100

avatar - jy24100
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
03/12/2017 à 13h00
03/12/2017 à 13h00
rebonjour; j'ai oublié de préciser que la vanne de remplissage du circuit sanitaire est fermée et que le mano de pression sur le vase d'expansion indique 3 bars.
ou créer un compte pour participer

Par pat385

avatar - pat385
Contremaître
Message(s) : 211
03/12/2017 à 15h00
03/12/2017 à 15h00
bonjour il faut redescendre la pression de chauffage a 2 bars , comme il est dit dessus, et voir ce qui se passe cdt
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jy24100

avatar - jy24100
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
03/12/2017 à 21h49
03/12/2017 à 21h49
bonsoir pat85; comment procéder pour descendre la pression à 2 bars ? quand j'agis sur la soupape qui est sur le vase d'expansion en lachant de l'eau la pression descends à 1 ou 2 bars; mais quelque temps aprés la pression remonte à 3 ou 3.5 bars. pour info le circulateur actuellement est vitesse 3. merci pour vos précieux conseils
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
03/12/2017 à 22h04
03/12/2017 à 22h04
salut si votre pression remonte soyons logique c es que de l eaux entre dans le circuit donc????
si votre installation et faite dans les règles alors vous avez 2 vannes d arrêt sur le remplissage et je vous dirais de démonter les tètes de vannes afin de voir l état des joint ou vous n avez pas assez fermer ces vannes. Un simple moyen et de fermer l arrivée d eaux aux compteur et la vous serrer fixer

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
03/12/2017 à 23h17
03/12/2017 à 23h17
bonsoir

peut être comme je vous l'ai indique le circuit sanitaire de votre ballon de chaudière perce

et qui passe dans le circuit chauffage il faut fermer la vanne de remplissage de ce ballon

pour voir et redescendre la pression du chauffage
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Nicolas76910

Visiteurs non identifiés : 87