Bonjour,

J’ai une chaudière Chaffoteaux (IONA 25) qui marche bien depuis 10 ans.
Aujourd’hui, elle continue à chauffer normalement mais l’eau chaude sanitaire est froide.
Le problème c’est quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, l’allumeur se déclenche bien et s’active. La flamme est bien allumée tant que le robinet est ouvert mais il n'y a pas d’eau chaude qui sort. 
Merci pour votre aide et vos conseils.




Nor22
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6006
le 16/11/2021 à 07h01

bonjour, 

faire un soutirage ec et toucher le tuyau depart chauffage ; si il chauffe fort c est la v3v qui est hs 