Bricoleur du Dimanche

pression excessive du circuit de chauffage

Par saxo42

avatar - saxo42
Bricoleur
Message(s) : 55
29/10/2012 à 15h50
29/10/2012 à 15h50
Bonjour,
Je possède un chaudière ACV Delta au fuel couplée avec une chaudière à bois Buderus. Le circulateur est commandé par un thermostat. Voici le problème que je rencontre lorsque je démarre ma chaudière à bois: lorsque la température souhaitée (20°C dans mon cas) est atteinte, le thermostat coupe le circulateur, la température augmente dans la chaudière à bois, ce qui coupe le tirage, jusque là, ce fonctionnement me semble normal. Là ou les choses deviennent problématiques, c'est que la température dans la chaudière à bois continue à augmenter durant pas mal de temps (jusqu'à 90°C) ce qui fait augmenter la pression dans l'ensemble du circuit, jusqu'à ce que la purge, tarée à 3 bars se mette à cracher. Est-ce à moi d'"anticiper" l'arrêt du circulateur en ne chargeant plus ma chaudière ou est-ce que le vase d'expansion devrait pouvoir absorber cette pression supplémentaire?
Merci d'avance pour vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
29/10/2012 à 16h58
29/10/2012 à 16h58
Bonjour.
Pour une chaudière bois il doit y avoir un vase avec une sortie a l'air libre pour compenser ces montées en pression et pour la perte en eau un remplissage automatique pour que le niveau de l'eau soit stable ,dons il faut vérifier si la sortie du vase qui peut être sur le toit n'est pas bouchée ,par une toile d'araignée ou autre chose .
A+. Cool

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
29/10/2012 à 19h01
29/10/2012 à 19h01
Bonjour,
il doit y avoir un ballon tampon,il semble que celui ci ne soit pas de bonne taille( de memoire c'est un rapport de 10 l/ kw )
mimi mimi mimi,
en effet au siecle dernier les vase d'expansion ouvert etait a la mode (mode moqueur on)
si sa soupape crache a 3 bars c'est que c'est un raiseau fermé,
a+
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
29/10/2012 à 19h44
29/10/2012 à 19h44
Re.
Tu sais titi116- ,peut être qu'au siècles derniers nous mettions des vases à air libre mais autour de chez moi j'ai fait 5 ou 6 fermes avec ce principe et cela fonctionne toujours ,parles moi de ce principe avec ballon tampons dans 15 ans ,voir s'il n'a pas fallu changer le ballon ,ou comme les soupapes différentiels au lieu des bouclages avec un té de réglage à la rigueur pas de mécanique que le client tripote pour voir avant d'appeler à l'aide .
A+. Clin d\'oeil

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par saxo42

avatar - saxo42
Bricoleur
Message(s) : 55
29/10/2012 à 19h55
29/10/2012 à 19h55
Merci Mimi & Titi, c'est effectivement un réseau fermé. Je n'ai pas de ballon tampon sur mon installation! Tututut !
ou créer un compte pour participer

Par saxo42

avatar - saxo42
Bricoleur
Message(s) : 55
29/10/2012 à 19h57
29/10/2012 à 19h57
Si ça peut aider dans l'analyse de mon problème, ma chaudière à bois n'est pas à proprement parler de dernière génération puisqu'elle date de 1985, elle me donne par ailleurs entière satisfaction... lorsque la pression de monte pas!
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
29/10/2012 à 20h21
29/10/2012 à 20h21
mode hs on
en effet des installations avec vases ouverts fonctionnent encore (mais les clients ont vite compris l'interet de les supprimer)
*pour les ballons tampons,,associé a une bouteille hydraulique ,je ne vois pas pourquoi ils s'abimeraient,tout est une question de bon montage,de technique et pas uniquement de vente.......
*un té de reglage au lieu d'une differentielle,j'ai deja vu,ça sert a rien car on ne peut pas moduler le debit du circulateur lorsque les tetes thermos se ferment;donc moralité les radiateurs restant ouverts se partagent la puissance de la chaudiere et on use prematurement le circulateur...........
mode hs off

@ saxo,
voir du coté du circulateur,ça pourrait expliquer une monté brutale en pression du a l'accumulation de calories que celui ci n'evacue pas (ou mal)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par saxo42

avatar - saxo42
Bricoleur
Message(s) : 55
29/10/2012 à 20h32
29/10/2012 à 20h32
C'est précisément lorsque le circulateur, commandé par le thermostat est à l'arrêt que je rencontre ce problème... ce qui est logique puisque l'eau ne circule alors plus! Est ce que j'ai une autre solution que d'arrêter le thermostat (afin que le circulateur fonctionne en permanence) lorsque j'utilise la chaudière à bois?? Confus
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
30/10/2012 à 07h01
30/10/2012 à 07h01
re,
voir du coté de le sonde surchauffe
ou créer un compte pour participer

Par saxo42

avatar - saxo42
Bricoleur
Message(s) : 55
30/10/2012 à 07h54
30/10/2012 à 07h54
Où est ce que je peux trouver cette sonde, elle serait censée agir de quelle façon?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par saxo42

avatar - saxo42
Bricoleur
Message(s) : 55
30/10/2012 à 09h37
30/10/2012 à 09h37
La surchauffe intervient uniquement dans la chaudière à bois qui n'est pas, je pense équipée de sonde de surchauffe. Est il possible de modifier mon installation pour que le thermostat d'ambiance agisse sur le brûleur de la chaudière fuel et non plus sur le circulateur qui serait alors en fonctionnement permanent?
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 15