Bonjour à tous,
J'ai un soucis de température ECS.
Mon installation est la suivante Chaudière gaz BUDERUS G224 avec régulation LOGAMATIC 2107M + ballon VIESSMANN avec 2 serpentins (1 supérieur qui est l'eau chauffé par le gaz et un inférieur qui est le caloporteur chauffé par un panneau solaire)
La priorité est donné au chauffage de l'ECS et elle n'atteint jamais la température de consigne que j'ai donné (50°C) donc, je ne reçois pas de chauffage sur la dalle.
J'ai contrôlé le circulateur ECS et il tourne (j'ai dévissé la vis/bouchon laiton).
La chaudière chauffe bien puisque elle se met régulièrement en route et l'eau chaudière est aux alentours de 90°C.
Ce qui m'étonne et qui n'est pour moi pas normal, c'est que refoulement du circulateur, le tuyau cuivre (donc entrée du serpentin est bouillant). En sortie en revanche, il est à peine tempéré.
J'ai donc dévissé les deux raccords de liaison entre le serpentin et la chaudière, rincé et effectivement l'eau était très marron et chargée. Le rinçage du serpentin a été fait avec une petite pompe et le débit qui passe est très correct : mon serpentin n'est donc pas bouché.
Depuis ce nettoyage, la sortie serpentin est toujours aussi tempérée, j'ai donc peut être 60/70 °C de différence entre l'entrée et la sortie de ce serpentin !?!
Avez-vous donc une idée du problème car je suis persuadé que si ma sortie serpentin était elle même chaude, j'arriverai a chauffer correctement mon ECS.
Peut être y a t-il un bouchon retour du serpentin vers la chaudière ?
Merci par avance de votre expertise.