Bricoleur du Dimanche

significations sur circulateur pompe à chaleur

Par bibi560

avatar - bibi560
Petit nouveau
Message(s) : 3
07/03/2021 à 10h35
07/03/2021 à 10h35

Bonjour,
J'ai des problèmes de chauffage qui sont certainement du au circulateur de ma pompe à chaleur. Il y a plein d'indication sur le circulateur et je ne sais pas leurs significations :
Class F

PN10

TF110

IP44

3.5µF

Pouvez vous m'indiquer à quoi correspond ces significations?

Merci d'avance.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6597
07/03/2021 à 16h32
07/03/2021 à 16h32

bonjour ;

La pression nominale PN avec le diamètre nominal pour le choix des composants d'une installation. ... Cette valeur indique la pression maximale que le composant peut supporter à une température de 20°C uniquement si le fluide est l'eau.

tf110 ref du circulateur

indice de protection IP44, qui se lit en distinguant les deux chiffres, soit "IP quatre-quatre" et non "IP quarante-quatre", signifie que la pompe IP44 est : Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 millimètre. Protégé contre les petites projections d'eau venant de toutes directions

3.5µF = type de condensateur 

 

a+

 

ou créer un compte pour participer